断肢剪力墙结构,在阳台门头横梁上打孔打断钢筋,

断肢剪力墙结构,在阳台门头横梁上打孔打断钢筋,6CM的孔,打断了12mm螺纹钢和一些6MM钢筋,
高30X24厚的梁,打孔位置从梁底向上20公分左右,切断了2根12MM钢筋,还有些细钢筋,梁有2米多跨度,中间跨度1.8米
是不是剪力墙中间的连梁, 好担心 会不会很危险啊

楼主在什么地方学到了“断肢剪力墙”?肢断了不是残废了么?——只有短肢剪力墙结构啊。

240×300的是过梁,过梁才有6mm的箍筋;连梁里没有6mm的钢筋;连梁几乎没有300这么小的截面高度。有疑惑的是300的过梁在200高处应该没有纵筋!
总之,钻一个把60的孔不伤大局,没有大碍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-29
如果按照你说的位置,梁底上去20公分就不是主筋,6mm应该是竖向的箍筋,12mm应该是横着的腰筋,虽然破坏结构,不过问题也不大。
第2个回答  2015-10-25
(1)《高规》规定短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢横截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;

(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。

对于12~16层的小高层建筑结构,采用既可以保证结构的刚度、位移,又可以使室内空间方正合理。所以短肢剪力墙结构得以普遍应用。短肢剪力墙的受力、变形特征,类似于框剪结构。但比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别,也比框剪结构小,则传基础荷载更均匀、合理。