我有一台132千瓦的电机,用多粗的电缆能配合我的电机使用,电缆多少钱一米,请知道的人告诉我一下
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-12-25
132KW电机额定电流是264A,你可用120平方铜电缆,该电缆埋地敷设额定电流是269A. 3x120+1x70这个电缆每米258元。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jzXB7ev7XzOWB7etjv.html
相似回答
132千瓦电机用
多大
电缆线
答:
功率
132
kw的额定电流等于249a。如果是近距离即几十米以内
,电机用
铜
电缆
70平方毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面,即安全载流量。2、远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面...
132千瓦电机用
几平方铝芯
电缆线
?
答:
答:132kW电机建议用95平方以上的铜芯电缆线;建议用120平方以上的铝芯电缆线
。解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4...
132千瓦电机
1000米线需要
多粗
答:
132千瓦电机
1000米线,大概需要直径2.4毫米的铜线,因为
电机的
功率非常大,所以需要直径比较大的铜线。
132千瓦的电机
引线
用多粗的
线
答:
一般而言
,132
KW的三相异步
电机的
额定电流大概在260左右,根据电工手册,95个平方的铜线的载流量在265-355之间,所以应该选用95平方mm的铜线!
132千瓦的
三相
电机
要用多大的铝心
电缆
?
答:
三相
电机用
铝芯线,线截面与所载功率数字上相等,即
,用132
左右一点点的铝线。
132千瓦
星三角起动用多大铝
电缆1,电机
和控制柜之间的距离在40米以内...
答:
132
kw
电机
额定电流240A左右,需要用2根185平方毫米的铝芯
电缆
并联使用。
240平方
的电缆
400米的距离能带动
132千瓦电机
吗?
答:
132千瓦
,距离400
米,用
截面积240
的电缆,
那是没问题的。这么大截面积的铜电缆,400米,再大一些
的电动机
也能带动,不会发热。
132千瓦电机
2台3相电的要
用多粗的
铝线
答:
这么大
的电机
应单台单独走线,单
台132
KW电机额定电流约240A,要用两条150平方的铝
电缆
并联。
三相电压380伏
,132千瓦电动机
。选用
多少
平方的铜线
答:
1、电流:
132
/(√3*.38*0.8)=251A。2、开关建议选用至少320A。3、
电缆
至少4*150+70铜芯电缆。4、如果线路超过120m,建议加大一级如4*185+95。