99问答网
所有问题
其他楼的混凝土开错到我这栋楼了,工人没注意打下去了,c40打成c30了怎么办
谁的责任。
举报该问题
推荐答案 2018-11-01
没有按图纸要求混凝土等级施工的工程是不符合要求的工程,应按照GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款规定进行处理。
根据题目情况,免不了应邀请设计人到现场了解,并研究处理方案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jezWteeWtzBXzXjWXv.html
其他回答
第1个回答 2018-10-31
几层的楼?什么结构?是什么部位的混凝土?如果是梁板影响不大,如果是剪力墙和柱子,可能问题比较大,要请设计复核承载力是否足够。万一不行,该加固得加固。
相似回答
c40混凝土打成c30怎么办,
大约十方
错打
在剪力墙里面了
打错
的有五壁...
答:
多保养
,。。。连续喷一个星期的水,差不多能达到c35等级。允许偏差一个等级
柱、剪力墙砼设计强度为
C40,
浇筑
成C30的怎么办
答:
请设计单位进行受力计算复核,如果设计单位计算后认为C30可满足结构的安全性则可不采取其它措施
,如果设计单位计算后认为要采取其它加固或补强措施的,则由设计单位出加固或补强的设计;一般下,这种情况采取钢砼补强或粘钢加固。
33层楼层,剪力墙体系,2层剪力墙
混凝土
标号设计为
C40,
在施工中用成了标 ...
答:
这是要出事故的节奏啊,
赶紧找设计院加固吧
!一定要找原设计单位,找别的设计院也能做,不过时间肯定耽误了。
框架结构框架柱
C40打成C30怎么办
?
答:
①不符合图纸要求,当然不能通过验收,验收不合格的工程应该按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。
...
c40
二三层c30 结果打混泥土时一层有7根
打成c30
咋办
答:
先回弹看能不能达到强度,达不到再钻芯,钻芯如果都还达不到那就要请设计院根据钻芯强度 重新验算能否满足设计要求,不满足就要采取加固措施,加大或者增加柱子
,打混凝土
一定要有管理人员旁站,搞错了就麻烦大了
c40
立柱混凝土灌注了一部分
C30混凝土
在
怎么办
答:
说实在的, 现场有时候出现这样的问题。你是商混 还是自拌
混凝土
。先弄清楚原因。商混的 弄错了可以索赔。自己的想办法解决。 一般C30 配合比都有个安全系数的。 设计强度的1.15倍,也就是说你
的C30
的 有可能能达到35 或者以上。 建议这部分标记。等强度28后钻心取样,看。谢谢!~
建筑物筏板基础
的混
泥土标号
打错了
有什么补救方法?
答:
月1 日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 87)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、
C30
、C35、
C40
、C45、C50、C55、C60。强度等级为C60 及其以上
的混凝土
属高强混凝土。
26层楼,地下室两层,地下室负二层将C35
混凝土打成了C30怎么办,
求...
答:
这么高的楼,我记得地下室墙柱应该都是高标号,C50以上的。不然你继续修,那肯定是要倒的。砸了,重来就这么简单。
地下室里面独立柱是
C40的,
打柱的时候一根忘记打
了,
打板的时候用
C30
的...
答:
现在的办法只能做补强了,而且只能在结构柱的外侧包钢板,同时该方案还必须通过设计院核算。其实你在浇筑楼板前发现当时没有施工的话,可以先要一车
C40的混凝土
把剩余的柱给浇筑好了,再浇筑楼板都没有问题的哦。
大家正在搜
混凝土标号错了怎么办
混凝土浇错了怎么办
混凝土试块送错了怎么办
怎么看楼层表混凝土强度
怎么算一层楼用多少混凝土
混凝土错台怎么处理
20层楼用什么混凝土
一栋楼用多少混凝土
钢结构楼和混凝土楼
相关问题
其他楼的混凝土开错到我这栋楼了,工人没注意打下去了,c40打...
c40混凝土打成c30怎么办,大约十方 错打在剪力墙里面了 ...
七层柱子混凝土标号打错了,怎么办,c40的打成c35的了
系梁混凝土c40打成了c30怎么处理
地下室里面独立柱是C40的,打柱的时候一根忘记打了,打板的时...
C40的混凝土路面板用成C30的混凝土了,怎么办
一层35根柱子c40的 有7根打成了c30 没告诉任何人。到...
c35混凝土打成c30混凝土有没有影响