框架结构框架柱C40打成C30怎么办?
19层框架结构,在做第二层的时候,由于施工疏忽,有一半的柱子没有按设计要求的C40浇注,而是用C30强度的商砼浇注…请问如何补救…
举报该问题
推荐答案 2013-07-01
①不符合图纸要求,当然不能通过验收,验收不合格的工程应该按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/B7z77jOOB.html
其他回答
第1个回答 2013-07-01
如果有条件,可以进行加固处理。
第2个回答 2013-07-01
全部打掉 重新浇!
相似回答
柱
、剪力墙砼设计强度为
C40
,浇筑
成C30
的
怎么办
答:
请设计单位进行受力计算复核
,如果设计单位计算后认为C30可满足结构的安全性则可不采取其它措施,如果设计单位计算后认为要采取其它加固或补强措施的,则由设计单位出加固或补强的设计;一般下,这种情况采取钢砼补强或粘钢加固。
小高层
框架柱
砼强度
C40
浇筑为
C30怎么办
答:
如果柱子就几根不是太多,自己心里又实在没底,
可以向甲方监里主动汇报,主动做工作,采取补救方案,请专业打砼的人员来打
,费用呢稍有点高,我们这边有过十几个柱子全打掉的经历,不过速度快质量好,花个几千万把的心里安心
c40
混凝土
打成c30怎么办
,大约十方 错打在剪力墙里面了 打错的有五壁...
答:
多保养
,。。。连续喷一个星期的水,差不多能达到c35等级。允许偏差一个等级
...在7层有两个阳台
柱子
设计
C40
但检测后只有
C30
的强度。估计是将楼板...
答:
敲掉保护层
,在纵筋四角包上角钢,再在角钢上加贴钢板,具体要通过计算,看够不够,然后再打上保护层。大约这样。
c40
立柱混凝土灌注了一部分
C30
混凝土在
怎么办
答:
说实在的, 现场有时候出现这样的问题。你是商混 还是自拌混凝土。先弄清楚原因。商混的 弄错了可以索赔。自己的想办法解决。 一般
C30
配合比都有个安全系数的。 设计强度的1.15倍,也就是说你的C30 的 有可能能达到35 或者以上。 建议这部分标记。等强度28后钻心取样,看。谢谢!~
...第一层
柱子c40
二三层c30 结果打混泥土时一层有7根
打成c30 咋办
...
答:
先回弹看能不能达到强度,达不到再钻芯,钻芯如果都还达不到那就要请设计院根据钻芯强度 重新验算能否满足设计要求,不满足就要采取加固措施,加大或者增加
柱子
,打混凝土一定要有管理人员旁站,搞错了就麻烦大了
其他楼的混凝土开错到我这栋楼了,工人没注意打下去了,
c40打成c30
...
答:
没有按图纸要求混凝土等级施工的工程是不符合要求的工程,应按照GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款规定进行处理。根据题目情况,免不了应邀请设计人到现场了解,并研究处理方案。
施工单位不按图施工把
c40
的灰
打成c30
的能举报吗?
答:
掌握证据的条件下是可以举报的。
33层楼层,剪力墙体系,2层剪力墙混凝土标号设计为
C40
,在施工中用成了标 ...
答:
这是要出事故的节奏啊,赶紧找设计院加固吧!一定要找原设计单位,找别的设计院也能做,不过时间肯定耽误了。
大家正在搜
半框架结构与框架结构
框剪结构和框架结构哪个好
板柱结构属于框架结构吗
框架结构与砖混结构区别
框架结构与剪力墙结构相比
框架结构240的柱子
什么叫框架结构
框架结构是什么意思
一般框架结构柱间距
相关问题
系梁混凝土c40打成了c30怎么处理
厂房3层跨度8米一层柱子为c40 有35根柱子。结果有7根打...
现浇梁C40 砼与框架柱C30砼界面怎么划分?
柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
地下室顶板消防车道c40打成c30有哪些隐患?
地下室里面独立柱是C40的,打柱的时候一根忘记打了,打板的时...
厂房共3层第一层高7二三层6第一层柱子c40二三层c30 结...
一般的六层框架结构混凝土是用C30还是C35还是C40,有的...