99问答网
所有问题
c40混凝土打成c30怎么办,大约十方 错打在剪力墙里面了 打错的有五壁剪力墙
七层
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-01-03
多保养,。。。连续喷一个星期的水,差不多能达到c35等级。允许偏差一个等级
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-01-03
打掉重打。两个标号很严重。还是剪力墙。
第3个回答 2015-01-03
如果就一个墙的话就认真养护,后期强度应该能上去。
第4个回答 2015-01-03
后期养护就可以了, 冬天现在不能养护了,要注意温差!
第5个回答 2015-01-03
如果多个墙都错的话就要专家论证了,塌是塌不了。
1
2
下一页
相似回答
柱、
剪力墙
砼设计强度为
C40,
浇筑
成C30的怎么办
答:
请设计单位进行受力计算复核
,如果设计单位计算后认为C30可满足结构的安全性则可不采取其它措施,如果设计单位计算后认为要采取其它加固或补强措施的,则由设计单位出加固或补强的设计;一般下,这种情况采取钢砼补强或粘钢加固。
其他楼的
混凝土
开错到我这栋楼了,工人没注意打下去了
,c40打成c30
...
答:
没有按图纸要求
混凝土
等级施工的工程是不符合要求的工程,应按照GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款规定进行处理。根据题目情况,免不了应邀请设计人到现场了解,并研究处理方案。
...墙
混凝土
标号设计为
C40,在
施工中用
成了
标号
C30的
答:
这是要出事故的节奏啊,
赶紧找设计院加固吧
!一定要找原设计单位,找别的设计院也能做,不过时间肯定耽误了。
c40
立柱混凝土灌注了一部分
C30混凝土在怎么办
答:
说实在的, 现场有时候出现这样的问题。你是商混 还是自拌
混凝土
。先弄清楚原因。商混的 弄错了可以索赔。自己的想办法解决。 一般
C30
配合比都有个安全系数的。 设计强度的1.15倍,也就是说你的C30
的 有
可能能达到35 或者以上。 建议这部分标记。等强度28后钻心取样,看。谢谢!~
混凝土打错
标号
答:
一方
混凝土
差价多少 再乘以你错使用的方量就是你增加的成本费,具体多少你 自己算吧。从其他方面上说,也就是资料那些,你还是要按照设计要求的C30来做,到时候你还有和搅拌站协商好给你出
C30的
资料,同时你们送的试块去检测也是要求出C30的报告的等等。。。希望对你有帮助,请采纳 ...
...检测后只有
C30的
强度。估计是将楼板料打到柱
里了,
求处理
答:
敲掉保护层,在纵筋四角包上角钢,再在角钢上加贴钢板,具体要通过计算,看够不够,然后再打上保护层。大约这样。
...的混凝土标号本来是
c40,
我弄错了,结果用的是
c30的混凝土,
这这根桩在...
答:
如果时桩身完整性检测,如果没有断桩、夹泥、
混凝土
离析等问题,完整性仍可以归类到I类桩;主要是在单桩承载力检测时可能会因为桩顶荷载增加而发生问题。
...在建筑行业根本就入不了流。连梁的底模板为什么算入
剪力墙里面
...
答:
连梁
混凝土
都要算入
剪力墙
的。模板不多说。面积不对是你设置不对。就广联达来说大多数都可以直接用代码的。连梁本来就规则剪力墙上的,理论上讲钢筋也归入剪力墙的。图形算量的话,连梁没有存在的必要的。
外墙为
C30
S6,与地下室部分
剪力墙C40
重合,那么交接处该
怎么
处理???
答:
理论上是可以用钢丝网隔离,先浇筑高标号
混凝土
等方法,实际上这是很不现实的。建议请设计修改为全部用
C40
。
大家正在搜
c40的柱子打了c30的混凝土
混凝土c30和c40有什么区别
c30c40混凝土的价钱
c40和c30混凝土强度
c30和c40混凝土差价
混凝土c40是什么意思
一方c40混凝土价格
c30混凝土初凝时间是多少
c25和c30混凝土价格
相关问题
其他楼的混凝土开错到我这栋楼了,工人没注意打下去了,c40打...
30层住宅地下室剪力墙c45错打成c30?
32层住宅,第四层伸缩缝的剪力墙打错混凝土。c50 2米8高...
外墙为C30S6,与地下室部分剪力墙C40重合,那么交接处该...
错c35混凝土浇筑到设计要求c45的剪力墙内怎么办
柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
主体32层,在22层有三个剪力墙砼标号打错