想要配置工地二级箱,应该怎么配置?

如题所述

一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱施工现场临时用电规范没有要求安装漏电保护开关。当然特殊情况要根据现场的需求来调整,这个不是刚性要求的,请关注:容济点火器。

总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条。

个人认为一级和二级配电不适合装漏电开关,三级就必须装了。举个简单的例子,现在不管是企业还是工地照明大都是LED灯,由于长时间照明它是容易坏的,如果一级柜是带漏电的开关那么它就会跳,而二级,三级却不跳,这样就会耽误和影响其它的事。如果一级柜不是带漏电的分闸就会跳。那就不用跑那么远去合闸了,也就没什么危险了。

塔吊上的电器设备多、功率大,JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》规定:“总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不易超过3m。”工地上采用的是三级配电,一级配电柜-二级分箱-开关箱!一般配置二级箱一般总开关配置一个150的空气开关!不用配漏电,下面去三级开关箱的采用100或者63漏电!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-03
建筑工地二级配电箱一般在塔吊与搅拌机中间位置,钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台;配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1、2到2、0毫米,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1、2毫米,配电箱箱体钢板厚度不得小于1、5毫米,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1、4到1、6米。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8到1、6米;
第2个回答  2021-06-03
配电箱、开关箱内的电器应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接;总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
第3个回答  2021-06-03
要想配置工地二级箱,首先应该请专业的电工来进行配置,如果自己私自配置的话,极有可能引发问题造成危险。
第4个回答  2021-06-03
我认为应该根据电功率来决定配置的东西的大小,而且也应该做好万全的准备。
相似回答