99问答网
所有问题
工地二级配电箱配置要求标准工地二级配电箱配置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-04-08
关于工地二级配电箱配置要求标准,工地二级配电箱配置这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、应根据建筑工程的实际情况来布置(如距离、设备负荷等).一般钢筋棚设置一个、集中搅拌站设置一个、塔机与人货梯设置一个等。
2、如用电量较小也可合并。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWejOjBBWWjzvBztBeO.html
相似回答
二级配电箱
怎么配
答:
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器
。三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,...
施工用电一级
二级
三级
配电箱
规范
要求
答:
一级:总隔离+总断路器或总熔断器,分路:分路隔离+分路漏电保护开关;
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器
;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器;三级要求配置:隔离+漏电保护器。二级:就是分配电箱,也叫分箱,
一般负责一个供电区域
。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比...
工地二级配电箱标准配置
答:
工地二级配电箱标准配置通常包括进线总开关、分路开关、漏电保护器、电流表、电压表等电气元件,以及箱体、门、锁等机械部件
。这些配置共同确保工地电力系统的安全、稳定和高效运行。详细来说,二级配电箱在工地上扮演着至关重要的角色。它们是电力系统中的中间分配节点,负责将电能从一级配电箱或变压器等电...
施工用电一级
二级
三级
配电箱
规范
要求
答:
2、二级要求配置:总路总隔离+总路熔断器戒断路器 分路分路隔离+分路熔断器戒断路器
3、三级要求配置:隔离+漏电保护器。施工现场配电箱的注意事项:1、检查配电柜上所有电气元件名称标志。编号是否清晰正确,检查配电柜上所有操作把手、按钮、按键位置是否与实际情况相符,固定是否牢固,操作是否灵活。检查...
工地二级配电箱标准配置
答:
工地二级配电箱
是连接高压和低压电网的关键设备,负责将高压电能转化为低压电能,并通过配电线路分配给工地各个用电设备。为了确保工地电力供应的安全可靠,二级配电箱的
标准配置
应该包括可靠的漏电保护、过载保护和短路保护功能,并且具备防尘、防水、防腐等特点,以满足不同工地环境的需求,保障工人和设备的...
二级配电箱标准配置
有哪些?
答:
配电箱
(柜)适用于
施工现场
及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、
开关箱
的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、
配置
应符合国家相关标准。配电箱 是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、...
建筑
工地二级配电箱
怎么
配置
答:
2.1
施工现场
的配电系统应
设置
总
配电箱
(
配电柜
)、分配电箱、
开关箱
实行 三级配电,二级漏电保护。2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干
开 关箱
。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体...
施工现场
一二三级
配电
的
配置
答:
一、一级配电:一级
配电箱
是控制
施工现场
全部供电的集中点,应
设置
在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
二级
临时用电作业
标准
答:
2、
二级配电箱
的
配置
一般现场三级
配电二级
漏电保护,B级箱可以不设漏电断路器,在末端负荷C级
开关箱
设漏电第一级:总配电箱,
设置
总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关;第二级:分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第
二级施工现场
临时用电规范没有要求安装漏电...
大家正在搜
工地二级配电箱要求
工地上的二级配电箱标准图片
标准工地二级箱的配电方法
工地一二三级配电箱配置
工地一级配电箱标准
工地二级配电箱电路图
工地临时电三级配电箱
工地用二级配电箱价格
一级配电箱接地线标准