建筑工地二级电箱配置
建筑工地二级配电箱
怎么
配置
答:
1、建筑工地二级配电箱一般在塔吊与搅拌机中间位置,钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台
;2、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1、2到2、0毫米,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1、2毫米,配电箱箱体钢板厚度不得小于1、5毫米,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关...
施工
用电一级
二级
三级
配电箱
规范要求
答:
一级:总隔离+总断路器或总熔断器,分路:分路隔离+分路漏电保护开关;
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器
;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器;三级要求配置:隔离+漏电保护器。二级:就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比...
建筑工地电箱
一级和
二级
要怎么区别
答:
2、二级电箱的配置要求:
(1)总路配置:总隔离+总路熔断路器或断路器;(2)分路配置:分路隔离+分路熔断路器或断路器
。二、从作用方面区分两者:1、一级电箱的的作用:一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。2、二级电箱的的作用:二级配电箱是分配电箱,也叫分箱...
建筑工地二级配电箱
怎么
配置
答:
2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行 三级配电,二级漏电保护
。2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开 关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体...
二级配电箱
标准
配置
有哪些?
答:
二级配电箱标准配置图:建筑工地二级配电箱用多大的电缆要根据实现用电功率决定
。配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准。配电...
建筑工地二级配电箱
怎么
配置
?
答:
建筑工地二级配电箱
用多大的电缆要根据实现用电功率决定。计算公式:三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ【P=3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数...
工地二级箱
没漏保护行吗
答:
1、工地二级配电箱一定要装漏电保护器。根据临时用电规范,施工现场应该是:一机一闸一漏,,并且应该三级(或者两级)配电,两级保护(总漏电保护,分漏电保护)。2、二级配电箱,
一般在塔吊与搅拌机中间位置
(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。应根据建筑工程的实际情况来...
想要
配置工地二级箱
,应该怎么配置?
答:
分
配电箱
与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不易超过3m。”
工地
上采用的是三级配电,一级配电柜-二级分箱-开关箱!一般
配置二级
箱一般总开关配置一个150的空气开关!不用配漏电,下面去三级开关箱的采用100或者63漏电!
建筑
电气设计|配电箱的定义及
工地
一二三级
配电箱配置
答:
一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱
是从一级配电箱电源线至临时用电现场。二级配电箱同样适用于
建筑工地
施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。(http://www.dgzj...
二级配电箱
标准
配置
图
答:
二级配电箱标准
配置
图:
建筑工地二级配电箱
用多大的电缆要根据实现用电功率决定。配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准。配电...