闭式与开式循环系统水泵扬程怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
闭式系统只计算管路阻力就行,按管线长度计算。
开式系统按输送高度加上一定管损计算,管损一般按管线长的5%就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/evej7vXWW.html
相似回答
水泵扬程如何计算
?
答:
水泵的轴功率(kw)=送水量(升/秒)×扬程(米)/102×效率=流量×扬程×密度×重力加速度
。102是单位整理常数。水泵有效功率/水泵轴功率=泵的效率(一般50%--90%、大泵较高)单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为 米(m)。泵...
水泵扬程
是啥?该
怎么计算
?
答:
水泵扬程
都要克服液面的提升的高差、克服系统中管道和设备的阻力,而与系统的高度无关。液面的高差,在空调
闭式循环系统
里面,为 0; 在我们的常见冷却水系统里面,高差就存在于冷却塔内部;在供水系统里面,就供水液面与出水液面高差。
闭式系统
为啥不用考虑液面高差,1、里面没有 2 个液面,没有...
扬程
的
计算
公式?
答:
式中 H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m³;g——重力加速度,m/s²。单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。
泵的扬程
包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程...
闭式循环系统
中,沿程阻力如何估算?
扬程如何
估算?
答:
在采用同程回水的情况下,如果所有用户要求用水水压为大于1公斤/平方厘米,那么至少需要10米扬程;1000米管路,因为不知管路粗线,就按每米压损为300Pa,压损为3公斤压力,损耗扬程30米;用户高度损耗20米扬程,所以
水泵扬程
为:1.2*(10+30+20)=72米扬程(1.2为安全系数)...
开式
水
循环循环水泵
的
扬程计算
与
闭式水泵
的扬程计算区别,分别
怎么计算
...
答:
开式
:
计算泵
将水抽取的高度加上一定管路损耗和余量就可以。
闭式
:
扬程
就是管路阻力,通过管线长度就可以计算出来。
水泵扬程
的
计算
需要克服立管的重力吗
答:
扬程计算
:标高15米+管道的阻力损失,结果再加上10%的系数,开工系统:管道出口是大气压,公式如上。
闭式系统
:管道出口是有一定压力的,上面的公式要加上这个压力(相对压力),最后再加上系数。
水泵扬程怎么计算
的?
答:
水泵扬程
的
计算
公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 估算方法1:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0....
水泵扬程
、流量
计算
公式?
答:
水泵扬程
H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的
计算
用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。水泵流量按照...
水泵
的
扬程和
流量是
怎么
得出来的
答:
一、水泵的扬程和流量可以按照以下步骤
计算
:1、流量的计算:根据流量公式:流量=横截面积×流速。其中流速需要自己测定(可使用秒表工具)2、
泵的扬程
估算:水泵的扬程与功率大小没有关系,与水泵叶轮的直径大小和叶轮的级数有关,同样功率的水泵有可能扬程上百米,但流量可能只有几方,也可能扬程只有几米...
大家正在搜
闭式循环水扬程计算
开式管网和闭式管网水泵扬程
闭式循环水泵扬程
密闭循环系统泵的扬程
循环水泵的扬程计算
闭式水泵怎样选择流量和扬程
闭式系水泵出口压力怎么确定
循环泵的扬程6米能循环多少米
循环水泵的扬程
相关问题
闭式水系统扬程怎么计算?
开式和闭式系统选择水泵的扬程一样吗?比如100米高的建筑
闭式循环系统中,沿程阻力如何估算?扬程如何估算?
闭式循环系统选择水泵的时候为什么不考虑建筑高度,而开式循环水...
开式水循环循环水泵的扬程计算与闭式水泵的扬程计算区别,分别怎...
闭式空调水系统,水泵扬程怎么算?
请问以下是开式还是闭式的冷却水循环,水泵扬程计算时需要算高度...
管路闭式系统选择水泵扬程需要考虑楼层高度吗?