闭式循环系统中,沿程阻力如何估算?扬程如何估算?

例如:从水泵出发到循环回来是1000米,用户最高高度20米.求水泵需要都是扬程?

在采用同程回水的情况下,如果所有用户要求用水水压为大于1公斤/平方厘米,那么至少需要10米扬程;1000米管路,因为不知管路粗线,就按每米压损为300Pa,压损为3公斤压力,损耗扬程30米;用户高度损耗20米扬程,所以水泵扬程为:1.2*(10+30+20)=72米扬程(1.2为安全系数)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-01

    闭式循环系统中,沿程阻力与管径、管长、管内壁糙率有关,而与用户高度无关(当然要在合理范围内)。

    沿程水头损失:

    h=ALQ^2,  式中管道 A=10.3n^2/d^5.33;

    L——管长,米;

    Q——流量 m^3/s;

    h——沿程水头损失,米。


    水泵需要的扬程: H = (1+j)h=(1+j)ALQ^2    式中j是管路中局部损失占沿程损失的百分数。

第2个回答  2009-10-09
闭式循环系统中,沿程阻力与管径、管长、管内壁糙率有关,而与用户高度无关(当然要在合理范围内)。
沿程水头损失:h=ALQ^2, 式中管道 A=10.3n^2/d^5.33;L——管长,米;Q——流量 m^3/s;h——沿程水头损失,米。
水泵需要的扬程: H = (1+j)h=(1+j)ALQ^2 式中j是管路中局部损失占沿程损失的百分数。
你的例题数据不足,无法计算。本回答被提问者和网友采纳