闭式循环系统选择水泵的时候为什么不考虑建筑高度,而开式循环水泵需要考虑??

如题所述

因为闭式循环系统管路与外界隔绝,是一个封闭系统,水泵的出水口压力(水泵扬程)只需克服管路的水阻力就可以了,而水阻力跟管道内壁的光滑度、弯头的多少,管道的长度有一定关系,与建筑高度没有绝对的比例关系,因此不需要考虑建筑高度。而开式循环系统与大气相通,除了考虑管路的水阻力以外,主要需考虑管道内水的高低压力差,而水的高低压力差与建筑的高度有比例关系,因此开式循环系统选择时水泵扬程等参数时需考虑建筑高度。追问

闭式循环系统也需要把水送到一定的高度 为什么不考虑高度啊

追答

管网内初次充水时确实存在这个问题,这时可以考虑从屋顶水箱往系统中灌水。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-23
唉,回答都欠缺,都是官话。我说说我的理解。闭式系统上下管路动能相抵,开式系统回水先回水箱,动能被水箱吸收,而水泵需要重新从动能为零的水箱内抽水,所以开式的要考虑高度差。
第2个回答  2019-08-31
因为完全封闭的系统没有液位差
第3个回答  2013-05-02
因为闭式的压力有这么大
第4个回答  2018-07-10
闭式循环系统的循环泵的选择不用考虑建筑高度,但补水泵的选择一定要考虑,否则系统会补不满水。
相似回答