框架结构柱子节点域箍筋超限怎么调整

如题所述

1、节点加腋。

2、提高梁柱混凝土强度等级或者单纯加大柱的混凝土强度等级。

3、加大柱肢的厚度。

异形柱框架梁柱节点核心区的受剪承载力是异形柱框架的薄弱环节。当结构的高度接近规范规定的的限值或者地震烈度较高的时候,经常出现底面几层节点域抗剪不够的情况。

梁端加腋分水平加腋和竖向加腋两种构造。水平加腋在住宅建筑中,由于使用的要求,比较难以实现,而竖向加腋,也只能用于梁下有不小于200宽的分户墙或隔墙,使加腋能隐藏在填充墙中。

扩展资料

按规范5.3.5-3,垂直加腋可以增大h b0,梁截面高度450,加腋高度取150,可以使节点验算剪力减小到0.75倍。同时加腋可以提高节点核心区的截面高度h j ,且不不增加整个建筑物的结构刚度及地震力,是一种有效的调整措施。采用此方法结构设计及施工复杂,但只是框架梁端部部分截面加大,结构费用增加较少,效率较高,结构设计的经济指标较好。

提高混凝土强度等级增加结构的刚度可以忽略,地震内力不增加,混凝土强度等级从C35提高到C45,f c增加到原来的1.26倍,节点抗剪极限承载力提高了26%,对于抗剪承载力差别比较小的情况很容易解决掉。且单纯提高混凝土强度等级不影响建筑使用,具有一定的优越性。

参考资料来源:百度百科—加腋梁

参考资料来源:知网—浅析框架梁、柱节点域抗剪超限的原理及解决方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-22

框架结构柱子节点域箍筋超限调整方法;

1、提高混凝土强度等级

 2、加大截面积。

pkpm里节点域的混凝土等级随柱,而我曾经跟一个施工单位了解过,真正施工的时候,梁柱节点处的混凝土等级多半随梁板:'(,楼主也可以咨询下施工单位。

节点域超限,要么加大截面要么,我猜想,超限的柱子应该是沿着柱子一个主轴方向上,一侧有墙,另一侧无墙,如果是这样,尝试调整墙的布置,“把这一主轴上的刚度调走一些。

扩展资料:

SATWE算出的节点剪力可能偏大,用CRSC算下看看。

节点区箍筋 就是柱与梁相交处的高度。当设计中明确说明中节点区的箍筋与柱的箍筋直径不一致时才有。如果不一样就在 截图 的红框中输入箍筋信息。

在梁高范围内的柱子上配8@100(4) 柱节点域抗剪箍筋面积是柱子在梁柱节点范围内的箍筋面积,是实现“强节点弱构件”的一种方式。11版规范实施以来,对节点区大为增强,所以很多三级框架也会出现节点域抗剪箍筋面积不为构造的情况,此时在梁高范围内的柱子中给配够就可以了。

具体表示方法可以在柱表中新加一项来表示,柱子箍筋加密区按结构配筋,在梁高范围内按柱节点域抗剪箍筋面积配就可以了。 

参考资料来源:百度百科——框架结构




本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
框架结构柱子节点域箍筋超限调整方法;
1、提高混凝土强度等级。
2、加大截面积。
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
第3个回答  2013-07-09
加大截面积或提高材料强度
第4个回答  2012-11-09
1.提高混凝土强度等级 2.加大截面
相似回答