18kW电机需要多粗的电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-29
18kW电机额定电流36A左右,长度不超过500米的话,6平方毫米的就够用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eeeej7vjj.html
其他回答
第1个回答 2012-06-29
18kw 380v 电流36A 用10平的铝线或者6平的铜线 他们至少能承受50A电流
18kw 220v 电流90A 用25平的铝线或者16平铜线 他们至少能承受100A电流
第2个回答 2019-01-03
18KW电机,看到建议用6平方的很多,理论计算是对的,但是电机启动电流额定值的3~7倍,也就是说3倍算36X3=108A.还有故障电流等等。很容易就烧线的。建议铜线10平方/铝线16平方。如果距离过长需考虑压降等等。穿管或高温导线要降容使用。
第3个回答 2012-06-29
保险期间用10平
相似回答
18KW的电机要
配
多粗的电线
?
答:
18KW
额定电流在35-38安培,一般每一千瓦按照2安培来计算,也就是18千瓦等于36安培,起动电流是额定电流的4-7倍,起动电流是252安培,配线
一定要
考虑起动电流,还有环境温度,导线长度等因素,最安全的配线选择为铜线25平方或35平方即可。Y系列18.5
KW电动机
额定电流35.9A,如果电动机里变压器较近,可采用...
18kW电机需要多粗的电线
答:
18kW电机
额定电流36A左右,长度不超过500米的话,6平方毫米的就够用。
18kw
三相电用多少平方线 三相18kw用多少平方
的电线
答:
10平方。
18kw电动机
电流计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=18÷(√3×0.38×0.85)=32(A)根据电流对照表,至少要选择6平方的铜芯电缆,因此,建议选择10平方
的电线
为宜。电线选择标准:1、选铜芯电线:
电线电线
,首先
要
到导电性能好。市面上有铜芯电线和其他电线。铜芯...
谁来说说
18kw电机
用多大
电缆
答:
18kw电机用10--16平方的电缆就行
!这里10平方的电缆是铜的,若选用铝则选16平方的电缆。
18
千瓦
的电动机
使用铜芯软线多少平方 3千瓦的电动机使用铜芯软线多少...
答:
1、
18
千瓦
的电动机
使用铜芯软线6平方,接触器45A(CJX2-45),断路器50A(DZ47-50),热继电器63A(JR36-63)2、 3千瓦的电动机使用铜芯软线2平方,接触器9A(CJX2-9),断路器15A(DZ47-15),热继电器20A (JR36-20)
请问
18KW
的三相
电机
可以直接起动吗?
答:
最好用降压启动。
18KW
的三相
电机
用10-16平方的的铜芯
电线
。
十八
千瓦
需要
多大
电线
答:
18
千瓦
电机
电流约是38A左右,选用6平方的导线即可。导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜
电源线
的安全载流量——28A 4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A 16平方毫米铜电源线的安全载流量—...
请教一下
18KW的电机
,300米的线路;大概
要用
多少平方的铜线或者铝线?
答:
单根铜线用16平方的,单根铝线用25平方的。如果选用三芯
电缆
,且
电机需要
长时间工作,刚要考虑电缆散热问题,可在此基础上放大一级,铜选:3*25,铝选:3*35。另需考虑保护接地。如果就地保护接地,不另设接地线。否则还需增加接地线。价格我也不太清楚。
18kw
三相电距离1000米用多少平方线?
答:
在三百八十伏电源上使用的
十八
千瓦三相异步
电动机
,额定电流三十五安左右,一千米的输电距离,要求电压降在百分之十以下。
需要
选择五十平方毫米的铜线或七十五平方毫米的铝线。计算电压降 铜线:0.017/50=0.00034*35=0.0119*1000= 十二伏的电压降。铝线:电压降是12.6伏。