18kW电机需要多粗的电线

如题所述

18kW电机额定电流36A左右,长度不超过500米的话,6平方毫米的就够用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-29
18kw 380v 电流36A 用10平的铝线或者6平的铜线 他们至少能承受50A电流
18kw 220v 电流90A 用25平的铝线或者16平铜线 他们至少能承受100A电流
第2个回答  2019-01-03
18KW电机,看到建议用6平方的很多,理论计算是对的,但是电机启动电流额定值的3~7倍,也就是说3倍算36X3=108A.还有故障电流等等。很容易就烧线的。建议铜线10平方/铝线16平方。如果距离过长需考虑压降等等。穿管或高温导线要降容使用。
第3个回答  2012-06-29
保险期间用10平