谢谢回答!我有一个框架,PKPM计算完成后,查看配筋(支座为中间的框架柱),显示超筋(梁截面300*1000),

谢谢回答!我有一个框架,PKPM计算完成后,查看配筋(支座为中间的框架柱),显示超筋(梁截面300*1000),显示支座处钢筋为G2.6-2.2,56-29-0。但是我又查了弯矩包络图,其最大弯矩为1451KN*m。然后我经按照矩形截面经过手算,得到配筋面积为55.96,相对受压区高度为0.49。而C30砼,三级钢的相对受压区高度为0.518,并没有超筋,为什么显示超筋呢? 后来你说找到原因了,是什么原因?能告诉下吗

300宽的梁,你的箍筋计算值是2.6,明显是抗剪不够,也就是箍筋超筋了。
至于纵筋本来就没超筋。

你把梁宽加大或者加大箍筋的强度,就不超了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-27
是没有的呀
相似回答