PKPM 中框架柱在什么情况下超筋?超筋后如何处理?具体方法?

为什么上层结构传到柱顶的荷载比其他柱小很多,但其他柱不超筋,柱顶荷载小的柱反而超筋?
地震力作用下。8度0.2g第三组,框架抗震等级2。

柱超筋的原因是偏心距大。
而偏心距=弯矩/轴力。
所以很显然,柱子受到的轴力越小,偏心距越大。
如果顶层的主梁跨度很大,而刚度又比较小,那么顶层柱顶会受到很大的弯矩。
弯矩很大,又没什么轴力来压住,就不难理解为什么顶层的柱子容易超筋了。

最简单的解决办法,当然是增大柱子截面,但估计建筑不让吧。
你可以试着加大与柱子连接的主梁的截面高度,尤其是超筋的方向主梁,增大了梁的刚度,梁的变形小,柱子受到的弯矩也就小了。
还可以减小梁端弯矩调幅系数。
也可以通过设置次梁的方法,例如增加与主梁平行的次梁,从而减小相关主梁的受荷面积,也能有效减小弯矩。追问

超筋的柱子是底层边框柱

追答

哦,总之就是受到的轴力越小,就越容易超筋。
解决方法我上面说了。
不过底层边柱加大截面应该可以没啥不可以吧,你在超筋的那个方向加大一些吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-24
这个很明显不是因为竖向承载力引起的配筋超,8度区,二级抗震,应该是一个多层框架结构把?风震影响基本上可以忽略,你这个超应该是由于地震引起的~你首先看看在点取了刚性楼板假定的情况下,各个参数是否已经调过去了~然后在考虑其柱子的配筋问题把
第2个回答  2012-04-15
用SATWE计算书手动改筋就行了。