99问答网
所有问题
1p空调配E9 c16/1P空气开关合适吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-30
可以的,根据你问题当中的信息,你的这个空气开关应该是16安16安,无论空调制冷还是制冷这个空气开关都是可以使用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7WjvWjjBBWv7WvBvB.html
其他回答
第1个回答 2020-03-30
和频率的空调的话,他们是可以调整这样的开关的,因为他们都是实配的。
第2个回答 2020-03-30
你好:
【
C
】系列空气开关适合照明使用的,比如:
C16
(16A)。
建议选择【
D
】系列空气开关,譬如:
D16
(耐启动冲击电流型动力空开)。
本回答被网友采纳
第3个回答 2020-03-30
这款空调配e9c16钢一一空气开关是可以的
相似回答
...明线电路专供
空调
和热水器,如何选择该路
空气开关
和总的空气开关_百...
答:
老房子如果入户线是明线或穿明管进来,户内用32A的总闸倒还可以;如果是暗埋的话就最好用25A的。 你那电工说用C60做总闸是纯属瞎说,从总闸直接分线到插座就更是瞎说。总闸后要设置这几个新增的大功率机器专用的分闸,也就是再分三个用电回路才是合理的。用电回路方面,除了原来的两路外,...
...但是我想同时用它联
1p空调
和冰箱,请问下可以
吗?
答:
空调和冰箱总功率为1.5KW左右,
只要电路电压正常就没问题,可以放心使用
.
电气图纸上PL9-
c16
/
1p
是什么意思?
答:
c16
代表16A的
空气开关
1P
带表这空气开关是单极
空气开关
c45n
c16
/2p可否作为二个
1p
用
答:
可以
。只是2路电源同时控制,不是很方便。
入户线如何接
空气开关?
答:
40A的小型断路器。普通插座和
空调
插座要有漏电
开关
。接线前先把室外的闸刀拉下断电。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 0 pmq2041732 采纳率:60% 擅长: 工程技术科学 家电 数学 其他回答 进线铝线至少要6mm²,分线用4mm²,总开关用DZ47-C40,或者C60,空调用DZ47LE-
C16
两个,烟机冰箱用DZ47LE-...
电气中ex9pn-63
c16
/
1p
是什么意思
答:
这是一个带漏电保护功能的
空气开关
或断路器,T1l3–32是开关型号,C20是C类20A容量,1/PN是两线220V的,30ma是漏电电流
C65N-
C16
/2P是否可用于
空调
回路
答:
C65N-
C16
/2:2P微型断路器,通断能力16A,可用于普通回路供电
开关
。C65N-C16/+N:
1P
微型断路器+N,通断能力16A,可用于照明回路供电开关。C65N-C16/30mA/0.3s:微型漏电保护器,通断能力16A,漏电30mA、0.3秒动作,可用于与人体较多次数接触的设备回路供电开关。
空气开关
c45n
c16
/2p可否作为二个
1p
用
答:
完全可以,只是这二个
1p
若不是控制一路,而是控制两路的话,最好将2P手柄上的连扳去掉
配电箱内
空气开关
如何确定?
答:
一般单相回路最好用
1P
+N,不宜用2P,若谐波较大或爆炸环境(1区)等因素,N线需要保护,选2P更合适。断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助!断路器<又名
空气开关
它是有灭弧装置的简称
空开
>它是一种有...
大家正在搜
空气开关c16能用空调吗
c16空开能带2p空调吗
空开c16可以带两个空调吗
c16空开能带空调和冰箱吗
3p空调用c16漏电开关
3匹空调用多大空气开关
空气开关c16什么意思
c16空开带3匹的空调会烧嘛
空调用c16还是d16
相关问题
1p空调配多大的空气开关
1P的空调用多少安的空气开关
空调选多大空开?用2P还是用1P的正确?
1匹空调配多大空开?
S26-C16/1P 空开 的具体含义是什么
家用总空开多大合适
1p空开怎么接线
63C161PN/30mA是1P空开还是1P空开带漏电保护