空调选多大空开?用2P还是用1P的正确?

我的一台柜式空调最大输入电流是25A,辅热电流11.6A,制冷总的好象是7200W,该选25A还是该加上辅热的11.6A,一共选36A呢?我一开始用16A的空开会跳闸,后来换了32A的没跳闸。不知道32的大不大?还有空调的空开该用2P的好还是用1P的空开正确?用4平方毫米的铜线可以吗?急!

如果你的空调最大输入电流是25A,辅热电流11.6A,说明是五匹的空调,但如果你说的制冷量是7200W,就是三匹的,使用25A的空气开关就可以了,4平方的铜芯线就可以。使用32A的空气开关也可以。 单个的或者是两个的空气开关都可以,单个的直接火线即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-27
最好用40A漏保。空调用电220V,选用2P的断路器。可以!
第2个回答  2009-05-27
用40A空开,因为在冬天空调制热时电流有36.6A。

参考资料:a

第3个回答  2009-05-27
4平方毫米的铜线可以。
32A就可以。
第4个回答  2009-05-27
32A空开可以。
4平方毫米的铜线完全可以。