配电箱中总开关断路器是依据几种情况确定:1、依据配电箱中所有分支断路器额定电流的总和来确定总开关的大小。2、配电箱中所有分支空气开关依据每个回路大小所能承受的最大功率来确定,然后将所有回路“线径”能承受的总功率相加在放大1.5倍确定(这样确定是否需要考虑需要系数、同时系数之类的问题);3、网上查到的解释有很多,有的是要考虑是否为非阻性负载、感性负载,另有的说要按照配电箱内所有分支开关的额定电流的总和在放大1.5倍,有的也说电器都不是同时使用要乘上同时系数或者功率因数,以上几种情况都分别在什么情况下才考虑,我用设计院做的图纸对比了下,没看懂。本身因为不是做电工的,真心想学习下,请那位大神帮忙耐心解释下。
配电箱中总空气开关及分支空气开关的选择是依据每个回路中“设备负载的功率”来进行确定。比较稳妥,还是根据每个回路“线径”所能承受的最大功率为条件来选择空气开关大小。例如:一个配电箱中有三个回路,照明灯500W,线径2.5MM²、插座1000W,4MM²、1P空调2500W,4MM²,如按第一种说法照明C10、插座C10、空调C16,实际总负载是4000W放大1.5倍后6000W,I=P/U=27.3A;总空气开关C32。第二种依据线径最大功率,照明C16、插座C25、空调C25,实际总负载 15kw/220=总空气开关C80。能加你QQ多学习下吗?54352935我的
个人理解前者是依据每个回路下所负载设备的额定功率为依据来选择空气开关的大小,这样线径所能负载的功率会留有余地。后者是依据每个回路“线径”的大小所能承受最大运作功率来选择空气开关的大小,就像你说的受线径敷设环境限制。