配电箱内空气开关如何确定?

配电箱中总开关断路器是依据几种情况确定:1、依据配电箱中所有分支断路器额定电流的总和来确定总开关的大小。2、配电箱中所有分支空气开关依据每个回路大小所能承受的最大功率来确定,然后将所有回路“线径”能承受的总功率相加在放大1.5倍确定(这样确定是否需要考虑需要系数、同时系数之类的问题);3、网上查到的解释有很多,有的是要考虑是否为非阻性负载、感性负载,另有的说要按照配电箱内所有分支开关的额定电流的总和在放大1.5倍,有的也说电器都不是同时使用要乘上同时系数或者功率因数,以上几种情况都分别在什么情况下才考虑,我用设计院做的图纸对比了下,没看懂。本身因为不是做电工的,真心想学习下,请那位大神帮忙耐心解释下。
配电箱中总空气开关及分支空气开关的选择是依据每个回路中“设备负载的功率”来进行确定。比较稳妥,还是根据每个回路“线径”所能承受的最大功率为条件来选择空气开关大小。例如:一个配电箱中有三个回路,照明灯500W,线径2.5MM²、插座1000W,4MM²、1P空调2500W,4MM²,如按第一种说法照明C10、插座C10、空调C16,实际总负载是4000W放大1.5倍后6000W,I=P/U=27.3A;总空气开关C32。第二种依据线径最大功率,照明C16、插座C25、空调C25,实际总负载 15kw/220=总空气开关C80。能加你QQ多学习下吗?54352935我的

  国家规范规定,插座(要人操作)、卫生间回路(潮湿场所)、必须加装漏电保护,有的配电箱总开关用漏电保护,其它回路不用,但这样有故障的话很难查找,如果一处有故障会景响其它回路,一般的做法是,总开关为2P(断电后使零线也能断开,与外电路完全隔离),插座回路和卫生间回路各装漏电,照明回路装1P,因为照明回路漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择1P是完全可以的。

  在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是零线,这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个回路,若配电箱采用RVV导线还可以一路一路断开,若采用单根BV线麻烦了,查找漏电故障要知道那根线对应那个回路,非常不方便。2)防止误跳闸。很多老电工不明白漏电开关以后的零线是不能和地线相连接或者和设备外壳相碰,在安装或者维修的时候相线处理的很好,但是零线包都不包就这么扔在一边,导致零线碰到设备外壳或者吊顶支架等导致漏电开关动作。如果采用1p+N的开关将不会有类似事情发生。但是很多工厂配电都采用总开关不装漏电开关,照明采用1P,插座采用漏电开关,这个主要是从经济性和供电可靠性角度考虑的。这个和工程造价,成本有关,毕竟1P+N比1P价格高,所以如果可能尽量使用1P+N。

  1P+N:用于单相电路,相线带保护,N线不带保护,N线仅隔离,发生短路时,由相线切断后,带动N隔离,N隔离时相线已断开,但时间间隔很短,宏观表现就是一块断开。
  2P:用于单相回路时,N线也带保护,但是 由于N线保护而动作,必须能同时切断相线,即:双极开关。

  一般单相回路最好用1P+N,不宜用2P,若谐波较大或爆炸环境(1区)等因素,N线需要保护,选2P更合适。

  断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助!
  断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合
  主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比.
  漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种:
  第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
  第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
  第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>+<N零线>=ix=0.所以说兄弟一定要装接地线啊!不然的话漏电保护器就变成了触电保护器。

  剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
  漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-07
你提的问题好多,你应该是主要困惑在主空开的选择上,我来分享一下我的经验,共同提高。
先从空开的功能来讲,主要是起到过载保护以及短路保护的功能,而之所以配备上下级空开,是为了减少用电支路的故障影响范围。
所以支路的空开要按照用电设备特性以及保护要求来配备,比如一些敏感设备的空开,应在过载电流很小时即断开回路,而有些设备,如电动机,也就是感性负载,启动电流特别大,因此需要配备相对不敏感的空开,如D型的空开(一般分B\C\D\K型)。
对应着支路空开的特性,来选择上级空开,保证在支路过载或短路时,支路会先断开,如果因短路电流过大或因空开故障,导致支路没能成功断开回路,上级回路再断开。
主空开的规格,一般简单放大1.5倍不一定会有对应的空开,因为空开的规格都是跳跃式的。既然下级配备了很多空开,上级自然要满足下级的满功率需求,不然配置那么多空开干嘛?个别限电的场合除外。
如果是按照“线径”能承受的总功率放大1.5倍来计算,也有一些问题,尤其在高温地区。因为高温会增大线路电阻,因此一般高温地区的线径都是按照温度来“升级”过的,按照线径的算法还是要考虑温度的影响的。
所以,还是建议按照支路的满功率来选吧。支路可能包含多种类型的负载设备,一般都是选C型的空开就可以了,比较折中。现在很多塑壳的MCCB断路器都是可以调整断路特性的。
最后,任何设备都要考虑温度的影响,在高温地区应选用对应的空开,避免不必要的误跳闸。
以上纯属个人经验,有不对的地方欢迎探讨。追问

个人理解前者是依据每个回路下所负载设备的额定功率为依据来选择空气开关的大小,这样线径所能负载的功率会留有余地。后者是依据每个回路“线径”的大小所能承受最大运作功率来选择空气开关的大小,就像你说的受线径敷设环境限制。

本回答被提问者和网友采纳