99问答网
所有问题
伺服驱动100问-STO?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-08-14
伺服驱动的安全特性之一是安全转矩(STO)功能,其主要目的是确保电机在不受控条件下不会意外启动,从而保障系统的安全。当STO被激活时,驱动器会切断电机的转矩输出,即使电机正在运转,它也会依靠惯性继续旋转直至停止,同时,如果电机配备了抱闸,抱闸会在这一过程中迅速闭合,从而迅速切断动力,防止意外发生。当电机静止状态下激活STO,更是能有效防止它在意外情况下启动。这个功能对于保护设备和人员安全至关重要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XttXOOBz7v7jeOWOte.html
相似回答
汇川
伺服
显示
sto
答:
1、主轴的问题。汇川
伺服驱动
器受到了来自主轴的报警,会显示
sto
。需要检查所使用主轴或变频器上显示的是什么,通过查看状态,查阅说明或通过厂家售后解决。2、变频器的问题。汇川伺服驱动器变频器的报警会显示sto,再去针对性的排除故障。打开机床后盖,找到sto按一下就好了,关断机床总电源,重新启动。
关于
STO
:Safe Torque Off
答:
STO
,即Safe Torque Off,是一种安全机制,用于防止
驱动
器(如电机)的意外重新启动。在输送系统、机器人等工业应用中广泛采用,作为整体安全系统的一部分。最初,STO随
伺服
电机驱动器一同引入,作为驱动器的专属功能,旨在防止意外电机运动,保护操作员免受伤害。STO通过阻止从动力设备到电机的电信号,确保...
伺服驱动
器
sto
功能如何先置0
答:
伺服驱动
器
sto
功能需要伺服启动使能信号SON就可以先置0。需要重新启动电机时,必须使
STO
1 和STO2 端子输入高电平常闭触点闭合,伺服启动信号SON 需要先置0,然后再置1。伺服电机V90在运行过程中如果切断STO加与STO1或STO2的连接,若电机有抱闸,抱闸立即闭合,电机立即停止,若电机无抱闸,电机会依靠惯性...
V90
伺服STO
安全功能
答:
V90
伺服驱动
器内置了基本的安全功能
STO
(Safe Torque Off:安全扭矩停止),该功能可以与安全继电器配合,在控制电路中形成安全回路。当激活STO功能时,如果电机处于静止状态,可以防止电机意外启动。如果电机正在旋转,它会依靠惯性继续旋转直到静止。如果电机配备了抱闸,抱闸会立即闭合。一、接线 V90的STO功能...
松下
伺服
怎么解除安全扭矩关闭(
sto
)
答:
电路闭合。安全转矩OFF功能是指通过安全输入信号强制在电路(硬件)上闭合
伺服驱动
器内部的功率晶体管驱动器信号来切断电机电流,从而闭合电机输出转矩的安全功能,松下伺服电路闭合即可解除安全扭矩关闭(
sto
)。
变频器为什么要有
sto
(安全转矩停止)功能,一般在什么情况下会用到_百度...
答:
STO
在急停、机械检修、安全联、或者和在其他安全功能组合成功能复杂的安全功能上会使用到。安全停止是一种状态,而非故障,STO与
驱动
器的控制功能并列运行,不需要额外的机电组件。这有助于消除布线的需求,并减少用户的硬件数量和安装成本。安全触发如按钮或光幕直接连线至驱动器,不再需要额外的硬件。
海天注塑机
伺服
转轴
STO
异常怎么处理?
答:
因为安全转矩停止功能触发的时候,变频器切断对电机的电能供给,电机失去电能因而无法向外输出转矩,也就无法启动,作为最基本且最常见的安全机能,
STO
在急停、机械检修、安全联、或者和在其他安全功能组合成功能复杂的安全功能上会使用到。 安...
为什么
伺服
电机
驱动
器要集成安全功能?
答:
对于集成了安全功能的
驱动
器通常称为“安全扭矩关断
STO
”。使用集成STO安全扭矩关断的驱动器产品,可以通过更加简单、快捷有效的方法实现 CAT0 的安全停车功能,而且相较于传统的驱动器,在设备设计、集成、实施和运行维护上的总体成本会更低。CAT 0 的安全停止只是设备安全中,最基本最简单的安全控制...
伺服驱动
器总线轴2错误
答:
正确的接线需要保证SS+和SS-分别接入开关电源的的24V+和Com(反过来接也可以)。或者检查参数P30.05急停逻辑是否配置正确,不接线的配置为常开即可(使用急停信号一般为常闭)。请直接检查
STO
接线是否正确,STO+需要接24V,STO-需要接0V。2、
伺服
只上控制电(未上使能)就报警C0,C1,C4报警。