99问答网
所有问题
后砌墙植筋多深?拉拔值符合要求是不是深度可以放宽?
检测中拉拔值符合要求 施工方认为深度不够可以放宽
希望高手指教 最好有依据
举报该问题
推荐答案 2008-11-08
填充墙拉结筋后置,深度一般为10倍d,具体根据设计要求不同而定,应该以抗拔强度为主要参数,埋置深度为辅助参数,如果抗拔强度已经达到要求,埋置深度可适当放松。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XezOzjtO.html
其他回答
第1个回答 2008-11-11
以我们做业的规范是15D,当然深度不到15D时是能达到设计强度,可这对后续的老化是有安全隐患的.
相似回答
植筋
钻孔
深度
是
多少?
答:
植筋的钻孔深度一般要求比设计
植筋深度
大2~3倍钢筋植筋,DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定的钻孔深度为设计植筋深度+(10~15)mm其实是一个深度较浅的要求。构造要求最小植筋深度为15d。在混凝土基材强度等级、钢筋级别、植筋胶种类完全相同的条件下,按照钢筋直径统一倍数确定植筋深度,在0.9Asfyk
拉拔
...
国标
植筋深度
规范
答:
不小于200mm
。植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分,如果没...
二次结构上的
植筋
植入
深度
是
多少?
外露长度是多少?
答:
填充墙的拉结筋,φ6,植入长度90mm。压入砌体内的长度,
6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通
。在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种。采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土强...
建筑
植筋深度
的
要求
答:
建筑
植筋深度
的要求以及植筋深度与钢筋直径的关系如下:用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金钢钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm。钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。当采用HRB335级钢筋种植时,原构件的混凝土强度等级不得低于C15。当采用...
二次结构
植筋深度要求
答:
填充墙的拉结
筋
,φ6,植入长度90mm.压入砌体内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。
植筋
抗拔试验
要求是多少?
答:
3、框架填充墙墙体拉结筋,根据汶川地震的经验数据,现在不提倡后植筋锚固墙体拉结筋,(应优先采用预埋法,多种方法)
后植筋
锚固墙体拉结筋验收时一般不检查,只是现场施工时监理对植筋进行检查,查钻孔
深度
(大于80mm)锚固胶是否合格、过期,现场
拉拔
拉力
是否符合要求
(拉力大于6.8),外观有无松动,植筋...
砌体墙与剪力墙之间的拉结筋做法,预埋钢筋和后植钢筋的构造
要求是
...
答:
5.3.4后砌的非承重砌体隔墙,应沿墙高每隔500mm配置2根φ6的钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应小于500mm。《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)13.3.3 条 2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:1)填充墙在平面和竖向布置,宜均匀对称,宜避免...
你好,老师 我想问您。加固定通用的
植筋深度是多少
答:
4、国家标准图集13G311-1第11页,5.2条明确指出:承重结构
植筋
的锚固
深度
必须经设计计算确定;严禁按短期
拉拔
试验值或厂商技术手册的推荐值采用。5、造成施工单位一直沿袭错误的锚固深度的最大原因是:国内改造加固行业混乱,加固改造一般是由施工单位连同设计、施工、监理等包干,加固改造的图纸由来五花八门...
植筋拉拔
检测合格标准是什么?
答:
植筋拉拔
试验合格是按钢筋的大小、钢筋的级别、种植的
深度
、去测量的。首先确定几级钢,估计是一级的 直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9。6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。植筋拉拔试验设计值 HPB235:设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2)HRB335:设计值=面积×钢筋...
大家正在搜
钢筋植筋6㎜拉拔值是多少
植筋拉拔不合格怎么办
砌墙植筋钢筋长度
钢筋植筋拉拔试验规范
钢筋植筋要求
砌墙没有植筋后果
砌墙植筋用什么钢筋
实心砖砌墙还需要植筋
砌墙植筋第一道高度
相关问题
14的钢筋植筋深度规范要求最深多少公分
建筑物植筋,植筋深度一般是怎么规定的
二次结构植筋的深度是多少
建筑中,植筋拉拔试验一级12的钢筋拉力值标准要求是多少?
直径28的钢筋,植筋深度10D,拉拔试验多少算合格?
砌体植筋的拉拔试验值是多少?
建筑植筋深度的要求
植筋拉拔试验多少KN算合格?