中性点不接地方式:
最大的优点是发生单相接地时,系统电压仍然保持平衡,且故障电流比较小,系统可运行1~2小时,不影响对用户的连续供电,适用于网点多、面广、用户复杂的地方,故可大大提高供电的可靠性;
主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。
中性点接地方式:
优点是内部过电压对相电压的倍数较低,缺点是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使用电设备损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XWtzjtB7.html
其他回答
第1个回答 2008-10-08
中性点接地能抑止异常过电压,线路绝缘可以降低,缺点是接地故障保护调整,供电中断。不接低线路发生过电压,要求绝缘升高,但是可以带单相接地故障运行2小时而不必切断电源。可靠性高。
第2个回答 2008-10-08
变压器中性点接地是为了保证三相负载电压对称平衡,从而保证用电器不至于因为电压过高而损坏或者说电压过低达不到额定值。
中性点不接地时,若负载单相接地时短路电流小,还可以维持一个时间段的正常运行。
相似回答
中性点接地与不接地
的
优缺点分别
是
什么
?
答:
(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低
;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要...
电力网
中性点
直接
接地与不
直接
接地各有何优缺点
,在我国电力系统中的应...
答:
中性点直接接地系统:优点——对线路绝缘水平的要求较低,可按相电压设计绝缘,因而能显著降低绝缘造价
。缺点——单相接地时,为了防止大的短路电流损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,因而供电可靠性较低,需装设自动重合闸装置等措施;单相短路对邻近通信线路有电磁干扰。中性点不直接接地系统:优点——...
中性点接地和不接地
的区别是
什么
?
答:
中性点接地与不接地的区别
1、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备
。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共...
中性点
直接
接地与不接地
的区别?
答:
中性点直接接地与不接地的区别如下:
1、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备
。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将...
中性点
直接
接地
系统的
优缺点
是
什么
?
答:
中性点
直接接地系统比
不接地
系统供电可靠性低。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个
接地点
,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电...
中性点
直接
接地与不接地
的区别是
什么
?
答:
中性点接地和不接地的区别为:干扰不同、单相接地故障不同、性质不同。一、干扰不同 1、中性点接地:由于单相短路电流Is很大,开关及电气设备等要选择较大容量,
并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等问题
。2、中性点不接地:由于限制了单相接地电流,中性点不接地系统对通讯的干扰较小;另外单相接地...
电力系统
中性点
运行方式
有哪些优缺点
?
答:
优点:相对不接地,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,
中性点不接地
,不接地。优点:供电可靠性高。
缺点
:对绝缘水平要求高(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压),60kV以下不接地,消弧线圈接地,减小了接地电流,使电弧易于自行熄灭,过补偿与欠补偿,消弧线圈补偿的感性电流大于容性电流,叫过...
电力系统
中性点
三种运行方式的
优缺点
是什麽
答:
一,
中性点不接地
的电力系统 电力系统的三相交流电输电线路对大地来说存在着电容,各相对地存在电容电流流过。电容电流的大小取决于输电线路的电压及各相对地电容的大小。在系统处于正常运行时,各相对地电容电流相等、相位差120º,它们向量和为零,中性点对地电位为零。当某相如A相发生对地...
发电机
中性点
要不要
接地
如果接地 各种接地方式作用
及优缺点
答:
中性点接地和不接地
的比较。按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式
各有优缺点
,哪个更好一点?只能从需要角度看,满足了使用需求就是好的。例如,假定某电网要使用漏电保护器,那么电网中性点就必须接地,而且只能中性点一点...
大家正在搜
中性点接地电阻有何优点和缺点
中性点不接地的优缺点
中性点直接接地的优缺点
中性点经高阻接地的优缺点
中性点经小电阻接地优缺点
中性点接地与不接地的区别
中性点直接接地系统优点
为什么35kv中性点不接地
电网中性点接地方式及优缺点
相关问题
采用中性点不接地系统有什么优缺点?
电力网中性点直接接地与不直接接地各有何优缺点,在我国电力系统...
中性点接地与不接地的优缺点分别是什么?
什么情况下中性点接地,什么情况下中性点不接地?优缺点是什么?
发电机中性点要不要接地 如果接地 各种接地方式作用及优缺点
发电机中性点要不要接地?各种接地方式的优缺点是什么
高压输电系统中性点接地有什么好处?与不接地相比