中性点不接地的优缺点
中性点不接地
系统
的优缺点
答:
中性点不接地系统的优缺点如下:
1、优点:电网发生单相接地故障时稳态工频电流小,如雷击绝缘闪络瞬时故障可自动清除,无需跳闸
。金属性接地故障时可单相接地运行,
改善了电网的不间断供电,提高了供电可靠性
。接地电流小,降低了地电位升高,减小了跨步电压和接触电压,减小了对信息系统的干扰和对低压网的反...
采用
中性点不接地
系统
有何优缺点
答:
中性点不接地方式: 最大的优点是发生单相接地时,系统电压仍然保持平衡,且故障电流比较小
,系统可运行1~2小时,不影响对用户的连续供电,适用于网点多、面广、用户复杂的地方,故可大大提高供电的可靠性; 主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。 中性点接地方式: 优点是内部过电压对相电压的倍数较...
中性点直接接地系统和
中性点不接地
系统的短路各
有什么
特点
答:
在中性点不直接接地的电力系统中 ,
短路故障主要是各种相间短路故障 , 包括不同两相接地短路
。在这种中性点不直接接地电力系统中 , 单相接地不会造成故障 , 仅有不大的电容性电流流过 , 对电气设备基本无影响 , 但中性点发生偏移 , 对地具有电位差 , 其相间电压不平 衡 , 而线电压仍保持不变 ...
电力网
中性点
直接
接地
与不直接接地各
有何优缺点
,在我国电力系统中的应...
答:
中性点不直接接地系统:
优点——当发生单相接地故障时,线电压不变,依然对称,系统可继续运行2小时,所以供电可靠性提高
。缺点——非故障相相电压升高√3倍,要求系统中的各电气设备的绝缘必须按线电压设计,绝缘费用比较高,不适用于高压电网中。在我国,只有在电压等级较低的系统中采用中性点不直接接地...
电力系统
中性点
三种运行方式
的优缺点
是什麽
答:
一,
中性点不接地的电力系统 电力系统的三相交流电输电线路对大地来说存在着电容,各相对地存在电容电流流过
。电容电流的大小取决于输电线路的电压及各相对地电容的大小。在系统处于正常运行时,各相对地电容电流相等、相位差120º,它们向量和为零,中性点对地电位为零。当某相如A相发生对地...
发电机
中性点
要不要
接地
如果接地 各种接地方式作用及
优缺点
答:
中性点接地和
不接地的
比较。按照标准,400V电网有
中性点不接地
、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各有
优缺点
,哪个更好一点?只能从需要角度看,满足了使用需求就是好的。例如,假定某电网要使用漏电保护器,那么电网中性点就必须接地,而且只能中性点一点...
10KV配电系统为
中性点不接地
,为何PT中性点接地,
有何
作用?
答:
只有将“Y”型接线的PT中性点接地,才能在系统发生单相接地时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是在报告10KV系统发生单相
接地的
信号源,因而“PT中性点要接地运行”;PT中性点这个接地是工作接地;因为
中性点不接地
,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的保护接地。
电力系统中
接地
方式有哪些?
优缺点
答:
1、直接接地系统;优点:保护灵敏度高
缺点
:短路电流大 2、
不接地
系统;优点:短路电流小,系统在单相接地时允许短时运行 缺点:保护灵敏度低,对绝缘要求高 3、经消弧线圈接地系统 优点:短路电流小 缺点:保护灵敏度低,可能会引起谐振
电力系统
中性点不接地
经消弧线圈接地 直接接地这三种方式各
有什么优
...
答:
中性点不接地
系统供电可靠性高,但绝缘水平要求也高。因这种系统中一相接地时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必切除接地相,但这时非接地相的对地电压升高为相电压的根号3倍。在电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,降低绝缘水平带来的效益很显著,所以一般采用中性点直接...
采用
中性点不接地
系统
有什么优缺点
?
答:
这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当
中性点不接地
系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。