中性点接地电阻有何优点和缺点
中性点
经
电阻接地有何优点和缺点
?
答:
中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置单相接地故障保护、可在短时间内有效切除故障线路
。从而
降低系统设备的绝缘水平
,延迟系统设备的使用寿命,提高系统运行的安全可靠性。保定市新思达电气公司生产的中性点接地电阻柜可配备电流互感器和智能控制器,...
变压器
中性点接地有
哪些
好处和
危害?
答:
1、降低相线接地危险性
注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。如果人体触碰到零线,就会形成大地——人体——零线的回路,产生电流,使人体触电。而如果中性点进行了接地,那么此时大地=零线,零线与大地的电位相同。此时相线再与大地连接...
中性点
经小
电阻接地
的
好处
是什么,什么场合采用小电阻接地,小电阻接地成 ...
答:
中性点经小电阻接地的好处 电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。
由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如
:铁磁、高频、分频谐振等)。与线路零序继电保护配合跳闸使用。绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008中...
变压器
中性点
经大
电阻接地
方式运行的
优缺点
?
答:
(1)抑制单相接地过电压,消除大部分谐振现象
;(2)
既能带故障短时间继续供电
,又带故障检测和故障点定位;(3)
大量减少设备损坏
,高电阻接地系统产生的小电流不致引发两相或三相短路,也不大可能在断流时引发为重燃,使设备损坏率大大降低;(4)
跨步电压、接触电压低,减少人身伤害事故
;(5)简化保...
中性点
经小
电阻接地
的
好处
是什么?什么场合采用小电阻接地?小电阻接地成 ...
答:
伊诺尔-郭,回答:中性点经小电阻接地:
1.可快速切断接地故障点,过电压水平低,能消除谐振过电压,可采用绝缘水平较低的电缆和电气设备
。2.
减少绝缘老化
,延长设备使用寿命,提高设备可靠性。3.因接地电流高达几百安以上,继电保护有足够的灵敏度和选取性,不存在选线上的问题。4、数百安以上的接地...
电力系统中的中点,
中性点
,中心点
有何
区别?
答:
(1)
优点
:对电源
中性点接地
系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)
缺点
:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要...
配电系统
中性点接地电阻
是如何选择的?
答:
配电系统
中性点接地电阻
方式主要
优点
是可以限制电网过电压水平,主要应用在以电缆为主的配电网中。富临特公司的电阻就完全具备此优点。中性点电阻根据以下条件综合分析,进行合理选择:a.按限制弧光接地过电压的要求选择 当IR= Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043 Q0,这时可将...
为什么变压器
中性点
经小
电阻接地
能够提高当系统发生
答:
因而是能提高系统的暂态稳定性。中性点经
电阻接地
方式,即是
中性点与
大地之间接入一定电阻值的电阻。版该
电阻与
系统对地电容构成并联回权路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性。
发电机
中性点
要不要
接地
?各种接地方式的
优缺点
是什么
答:
中性点
不接地系统的
缺点
是会造成中性点偏移,影响电压质量的稳定,但中性点不接地系统的
优点
也是明显的。1、由于电网不接地,电网安装支撑物避免了常年承受电网电压,大大降低了电网安装支撑物因常年承压而击穿,形成
接地点
的机率。2、由于正常时电网不接地,当电网相线偶尔发生接地时,形不成大的泄漏电流。
中性点接地电阻与
消弧线圈的区别?
答:
中性点接地电阻
柜的
优点
的结构简单,设备运行维护量小,造价成本相对较低。
缺点
是当系统发生单相接地故障时会当即跳开故障线路,对于一些要求不能随意停电跳闸的系统不适用,同时开关柜综合保护设定很关键一定要设置精确,否则影响系统及电阻柜自身的安全运行。在有一些以前安有消弧经圈的系统中随着消弧线圈的...