消防水池,水泵房是不是可以在多层地下室几层分开做
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-09
å¯ä»¥çï¼è¿æ¹é¢æ²¡æ硬æ§è¦æ±ãä¸è¿æ¶é²æ°´æ± è¿æ¯å»ºè®®æ¾æåºå±ã
å·¨å¿ ä¾æ°´
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XW7zBWXtvWWvev7teB.html
相似回答
消防水泵房
为什么
不可以
设置
在地下
第三层?
答:
一般情况下设置到地下一层
,这样有便于消防水池连接消防泵,也方便操作维护,地下三层的话如果应急启动都不方便,另外地下三层也要防止水淹空气潮湿等环境都不建议设置在这个层面。
消防要求
消防泵房可
设于
地下室
吗
答:
这个消防规范规定的是消防泵房需要满足
消防水泵
的进水管必须是采用消防水池自灌进水。这个消防水池设置部位决定的,如果是设置
地下消防水池,泵房
也就
是地下
的,但是规范规定的
是不能
设置
在地下
2层以下,如果设置屋顶高位消防水池,泵房就可以设置在屋顶低于消防水池的部位。
给排水设计中
消防水泵房
和
消防水池
通常都建在一起,请问消防泵房和消防...
答:
如果根据实际需要,确实要分开建是可以分开建的
。但仍要保证消防泵能自灌式进水。
消防水池
一定要放在
地下室
吗?
能不能
放在一层?
答:
消防水池不
一定放在
地下室
也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)
水泵
3min的出水量。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外...
消防水泵房
的设置位置有何要求?
答:
1、消防
水泵房
一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下
比地上造价高,但消防泵房必须比
消防水池
低
,消防水泵
控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
坡道建筑
消防水泵房
能否建在负三层
答:
不能,因为按照规定的 5.5.12条,附设在建筑物内的
消防泵房,不
应设置
在地下
三层及以下,或室内地面与室外地坪之间高差大于10m的地下楼层
...室,1至2层为商业,设备强弱电
房,消防水池,水泵房
放在哪
答:
设备强弱电
房,消防水池,水泵房
放在一层。还是做
地下室
好,一层商业价值高。
消防泵房
设
在地下
二
层,消防水池
设在地下一层,这种放置有什么缺点吗...
答:
缺点就是一旦
水池
漏水容易导致淹没下一层的
泵房
。不过这样设置好处是绝对能保证自流到
消防水泵
进水口,能保证消防水泵入口的自灌要求。
消防水泵房
有什么规定
答:
消防水泵房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的
消防水泵房,不
应设置
在地下
三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门...
大家正在搜
消防水池能不能放在地下室
多层楼房地下室可以下挖吗
地下室消防水池一般多高
地下室消防水池是否要盖子
地下室消防水池
地下室有消防水池好吗
地下室消防水池要求
如何看出地下室消防水池放满
地下室增加消防水池
相关问题
水泵房与消防水池的位置
与地下室相连的消防水池和水泵房 怎么算建筑
消防水池和水泵房是不是要放在同一标高??
地下室什么情况下做发电房,配电房,水泵房,消防水池,每个地下...
水泵房与消防水池的位置
室外消防水泵房和消防水池,设置成地上还是地下,是根据什么确定...
如何判断要不要设置消防水池,水泵房?
如何判别要不要设置消防水池,水泵房