99问答网
所有问题
消防泵房设在地下二层,消防水池设在地下一层,这种放置有什么缺点吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-01-09
缺点就是一旦水池漏水容易导致淹没下一层的泵房。不过这样设置好处是绝对能保证自流到消防水泵进水口,能保证消防水泵入口的自灌要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtOvBtX7zBjt7Xz7zeO.html
相似回答
我购买的
一层
商铺
地下
是
消防水池,
这样合规
吗?
对房屋使用
有什么
影响啊...
答:
可以的。
这个没有影响
。消防水池是单独的防火分区,和其他部位都是采用满足要求的防火墙分隔的,消防泵房不能用于其他的,水池只要满足了检修孔和泵房的要求,这个不影响的,就是冬季采暖,夏季凉爽点,冬季升温不够。
室外
消防水泵房
和
消防水池,设置
成地上还是
地下,
是根据
什么
确定的啊?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低
,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
关于
消防水池
和
泵房
的问题
答:
这个没
有什么
特性的规定,考虑
水池
的承重,个人建议水池建
在地下
三层
,泵房
同时也在地下三层为好。
由于
地下
室没有位置
,消防水池
和
消防泵房
可以设计楼顶
吗?有什么
规范?有...
答:
消防水池
和
消防泵房
可以设计楼顶,建筑设计规范,只要结构和给水设计可以通过就没问题。但大型高位水箱对抗震非常不利,慎用!
地下消防水池
和
消防泵房
配电问题请教?
答:
大部分情况都是放在
泵房
内,而且就是直接安装在槽钢上。当然加点防潮的技术措施更好。如果放在临近的建筑物上,那基本上就是不在一个防火分区,也肯定不在同一层中。末端切换!
公司
消防泵房
为
什么设在地下?
答:
主要是设计院设计的,一般都放在地下,因
消防水池在地下,消防泵
就近安装,吸水方便,规范要求尽量采用自灌式吸水,如水池在地下,消防泵在地上,不采取措施消防泵可能吸不上来水。
泵房
建在
消防水池
上有问题么?
答:
有问题。消防水泵要使用自灌式吸水,这就要求
,消防水池
的水位要高于水泵的出水口。如果
泵房
建在消防水池上,消防水泵的进出口在水位上面,无法完成水泵自灌。所以不可以。
水泵房
与
消防水池
的位置
答:
s
水泵房在水池
上面,当然不能自灌吸水。可以采取如真空吸水、设灌水箱等措施。
消防泵房
可以
设在消防水池
的正下方吗
答:
从理论上是可以的,只要消防泵房不
在地下
三层并且距室外地坪不大于10m都是可以的,但是
消防水池设置在消防泵房
的上方
,消防
泵的吸水管很难布置,同时消防水池的泄水也很难处理,一般两者都在同一层。
大家正在搜
水池泵房在水池的什么地方
消防泵房与消防水池能分开吗
有消防水池可以不用消防泵吗
地下消防水池及泵房
消防水池与消防水泵室
消防泵房消防水池液位安装图
地下消防水池及泵房图片
消防水池和消防水泵连接图
一体化消防水池泵房
相关问题
消防水池一定要放在地下室吗?能不能放在一层?
室外消防水池是否可以设置在地下负二层?与消防取水口吸水高度的...
关于消防水池和泵房的问题
消防要求消防泵房可设于地下室吗
室外消防水泵房和消防水池,设置成地上还是地下,是根据什么确定...
单建地下消防泵房问题
消防水池设计在楼房地下室合理吗
为什么消防水泵房可以在地下二层