关于消防水池和泵房的问题
把消防水池和泵房设在地下车库,地下车库有三层,请问是把消防水池设在地下二层,泵房设在地下三层比较好,还是都设在地下三层好?或者都设在地下一层??
举报该问题
推荐答案 2013-06-09
这个没有什么特性的规定,考虑水池的承重,个人建议水池建在地下三层,泵房同时也在地下三层为好。
追问
谢啦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBX7jvte7.html
相似回答
消防水泵房的
设置位置有何要求?
答:
1、
消防水泵房
一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但
消防泵房
必须比
消防水池
低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防
水泵房的
设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防水池和水泵房
是不是要放在同一标高??
答:
消防水泵的出水管应能满足
消防水池
最低有效水位自流流出的要求,也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求
水泵房
必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。消防水池是人...
都什么情况下要设
消防水池和消防水泵房
?是个建筑就得有么
答:
符合下列规定之一的,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵房
设...
每个建筑都需要有
消防水池和消防水泵房
吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池和消防
水泵房的
;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置
消防水池和消防水泵房
:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
建筑
消防水池
需要设
消防水泵房
吗?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设
消防水池和消防水泵房
。
消防
泵的
泵房
管理
答:
1.
消防泵房
是保障消防安全的重要设施,对
泵房的
管理需要严格执行相关制度,确保设备正常运行和水质安全。2. 明确职责分工,设备
与消防
人员负责监控泵房及地下
水池
、消防系统的机电设备。他们需要定期进行检查、保养、维护,并进行清洁清扫工作,同时记录相关数据。对于无法解决
的问题
,应及时上报并进行整改。3...
给排水设计中
消防水泵房和消防水池
通常都建在一起,请问
消防泵房和
消防...
答:
如果根据实际需要,确实要分开建是可以分开建的。但仍要保证
消防
泵能自灌式进水。
消防水池水泵房
需要放在同一标高吗
答:
1、按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。2、
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。3、水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液...
消防水池及泵房的
吸水槽与排水沟是否贯通
答:
不是。如果吸水槽和排水沟贯通,会导致水的循环流动,影响消防水泵的正常工作和消防水的供应,不利于消防系统的正常运行和维护,固一般情况下不会将吸水槽和排水沟贯通。
消防水池和泵房的
吸水槽不会贯通排水沟,因吸水槽和排水沟在消防系统中有不同的作用和功能。