99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池和泵房距离
消防水池
距建筑不应小于多少米?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
厂内
消防水池
离消防
泵房距离
约60
答:
这个没有关系的
,消防水泵的吸水管 路长度没有限制要求的,这个符合规范要求,只要是水泵吸水供水管放大比水泵进口大一个管径及以上的就可以,我做过的最远的相距300多米。
消防水池和水泵房
是不是要放在同一标高??
答:
按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,
一般要求不小于1m
。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
消防泵房
比
水池
水位高,
距离
大概
50米
,设计上合理么?如何能保证起泵就...
答:
这个不合理,按照规范要求的是
消防水池
需要满足自灌水到水泵的,这个如果说单独设置的
泵房
的是不合理单独,如果要保证满足功能的只有采用井用消防泵直接安装在水池内部才能满足要求的。
消防水泵房与消防水池
的间距要求是多少?
答:
好像对
消防泵房与消防水池
的
距离
国家没有硬性规定,我想只能越近越好!可以减少水泵的抽水时间,减少不必要的水费、电费开支!!
都什么情况下要设
消防水池和消防水泵房
?是个建筑就得有么
答:
2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵房
设置规定如下:《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔...
消防水泵房
为什么不可以设置在地下第三层?
答:
一般情况下设置到地下一层,这样有便于
消防水池
连接消防泵,也方便操作维护,地下三层的话如果应急启动都不方便,另外地下三层也要防止水淹空气潮湿等环境都不建议设置在这个层面。
消防泵房
、消火栓的规范及规定
答:
1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且
消防
用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且
距离
最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不...
什么是
消防水池
?如何布置?
答:
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)
外墙的距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
消防水池
的建筑标准是什么?
答:
每个(或每个)
消防水池
应配备独立的出水管,并应配备满足最低有效水位的连接管,其管径应能满足消防供水设计流量的要求 。4、储存室外消防水、
消防池
或消防车取水的消防池应符合下列要求:1)消防水池应装有取水口(井),吸水高度不大于6.0m。2)进水口(井)与建筑物(
泵房
除外)之间的
距离
不应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵房和水池间距要求
消防泵房和消防水池多远合适
消防水泵到消防水池的距离
泵房比消防水池高可以吗
消防水池和水泵房距离要求
消防泵房水池达到多少
消防取水口与消防水池的距离
消防水池与消防泵房地面高度
消防泵房间距要求