差压变送器的停用步骤

一个师傅说要先打开平衡阀,接下来依次关闭正压侧,负压侧,最后关闭一次取压阀,到底是怎样停用的?
知道的告诉我一下,谢谢

  先打开平衡阀;
  接下来依次关闭正压侧,负压侧;
  最后关闭一次取压阀
  名词解释
  差压变压器
  压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器。所测量的结果是压力差,差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。测量介质正负两端的压力差,转化成可以反应压力差的标准电流信号(4-20mA)。
  基本原理
  顾名思义差压变送器所测量的结果是压力差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重量G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。
 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
您的师傅说的是对的

先打开平衡阀(中间),接下来依次关闭正压侧,负压侧,最后关闭一次取压阀。

先打开平衡阀的目的是让高压端和低压端联通,这样在关闭高压和低压时,就不会超压损坏膜片了。

希博特科技本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-08-20
①缓慢关闭正压阀;
②同时打开平衡阀;
③再缓慢关闭负压阀;
④江一次取压阀关闭。
相似回答