差压变送器投运(三阀组使用)的有哪些步骤?为什么这样操作?

如题所述

差压变送器投运(三阀组使用)的步骤如下:
1、关闭排污阀后,打开平衡阀
2、打开高压侧二次仪表阀
3、关闭平衡阀
4、打开低压侧二次仪表阀
这样操作的原因:
1、为了保护差压变送器。差压变送器单侧收到高压或低压压力作用时,巨大的压差会损害变送器膜盒。
2、避免仪表管线内积存的冷凝水流失,导致不能有效隔离主管道内的高温流体。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
1、外部工艺条件、变送器以及各阀门检查确认;
2、检查三阀组正负压阀关闭、平衡阀开启以后,打开头道阀,检查无泄漏,打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀,将变送器启用;
3、从变送器丝堵检查介质情况,正常以后关闭丝堵;
这样操作是确认工艺、仪表条件达到投用条件,启用三阀组避免损坏变送器。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-02-08
检查三阀组正负压阀关闭、平衡阀开启以后,打开头道阀,检查无泄漏,打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀,将变送器启用;
第3个回答  2013-02-17
楼上说的很对。三阀组要按规程操作。否则容易损坏变送器。
相似回答