99问答网
所有问题
(三阀组)差压变送器使用时要做哪些步骤?做这样操作的原因是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-22
差压变送器
,一般是测液位,或者流量使用,一般要配三阀组使用。
操作步骤,关闭正负压侧,打开
平衡阀
,然后调节压差变送器零点。
打开三阀组的步骤,缓慢打开负压侧,关闭平衡阀,打开正压侧。
这样做的原因是,怕单向压力过载损坏变送器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOOjeBOjeW77tBvte7O.html
其他回答
第1个回答 2021-04-08
答:差压变送器投运(三阀组使用)的步骤如下: 1、关闭排污阀后,打开平衡阀 2、打开高压侧二次仪表阀 3、关闭平衡阀 4、打开低压侧二次仪表阀 这样操作的原因: 1、为了保护差压变送器。差压变送器单侧收到高压或低压压力作用时,巨大的压差会损害变送器膜盒。 2、避免仪表管线内积存的冷凝水流失,导致不能有效隔离主管道内的高温流体。
相似回答
大家正在搜
相关问题
差压变送器投运(三阀组使用)的有哪些步骤?为什么这样操作?
差压变送器需要调零点,三阀组的正确操作顺序怎样啊
差压变送器前的三阀组开启和关闭的顺序是怎么样操作?
差压变送器需要调零点,三阀组的正确操作顺序怎样啊拜托了各位 ...
测液位差压变送器灌冷凝液时三阀组如何操作
差压变送器的校验步骤
根据图四说明压差计投入运行时三组阀的操作流程?
压力变送器的校验步骤是什么?