发电机定子单相接地故障如何查找
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-26
如果你是大型发电机,一般都装有绝缘监测装置,如果是小型发电机则没有类似的装置,就只能根据仪表和监测仪器来粗略的判断,首先将外部电路中的所有有联系的设备进行分别隔离,检查接地现象是否消失,外部都检查完了在检查发电机内部,一般都要停机检查,停机后用摇表或万用表进行检查就比较方便了。确定在发电机内部接地时,就要把三相分开,逐相测量,找到故障相,进行处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzXzBBOtXetvt7vOXXj.html
相似回答
定子
绕组
单相接地
对
发电机
有危险吗?
怎样
监视单相接地?
答:
为了监视定子绕组单相接地,
可以采用以下方法:绝缘监测:定期对发电机定子绕组进行绝缘监测
,如果发现绝缘电阻降低或异常,应及时进行处理。电流监测:在发电机定子绕组上安装电流互感器,实时监测定子电流的变化,如果发现异常电流,可能是单相接地故障的征兆。
振动监测
:在发电机上安装振动传感器,实时监测发电机...
电动
机定子
绕组
接地
的现象及原因?
怎样查找
及排除
答:
(1)观察法
。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。(2)
万用表检查法
。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。(3)兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需...
电动机保护报
接地故障怎么查找
原因?
答:
电动机保护报接地故障时,
可以按照以下步骤查找原因:电动机绕组受潮使绝缘电阻下降
。电动机长期过载运行。有害气体腐蚀。金属异物侵入绕组内部损坏绝缘,这时候建议开启断路器。重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心。电动机绕组端部碰端盖机座。定、转子磨擦引起绝缘灼伤。引出线绝缘损坏与壳体相碰。过电压(如雷击)...
单相接地故障
有哪些特征以及
如何
处理?
答:
②详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能
找出故障
点,再进行线路接地的寻找。③将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定
单相接地
区域。④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找
接地故障
点。⑤采用一拉一合的方式进行试拉寻找...
接地故障
的
查找
方法有哪些?
答:
我认为有目测法,就是通过直观的观察,
找到故障
的地点。此法在新设备导通试验处理故障时使用较多,如在处理设备机架外壳夹线、机壳棱角处磨破配线绝缘外套造成的
接地故障
,机件加工时留下的铁屑、焊接线头时流下的锡漏、配线时废弃的线头、导电的污物灰尘等造成的接地故障等。这种方法的优点是:直观、迅速...
怎么
准确
找出
电力系统的
接地故障
?
答:
从外加电流源看进去,系统总阻抗与中性点直接接地电力系统发生
单相接地故障
时的总结地阻抗相当。这样,注入电源的端电压不需很高就能为故障系统提供较理想的零序电流,供故障检测用。外加诊断电流的大小根据检测该电流所需强度而定,应用对称分量法,把各序电流转换成相电流,即可得到系统中各相电流,系统中...
发电机定子接地
有何现象,
如何
处理?
答:
有无明显接地现象(如漏水等造成接地)。(5)如为三次谐波接地,应注意检查判断是否为保护误动。
发电机定子
接地原因:定子线圈漏水或者渗水造成绝缘下降;引出线运行中产生的震荡,导致绝缘受损;机内结露导致接地;轴瓦漏油,导致绝缘下降;主变低压侧绕组或高压厂变高压侧绕组
单相接地
时等。
单相交流
电机
的
单相接地故障
解析
答:
1、人工
查找
方法如果变电站内没有安装接地选线装置,线路上也没有安装
接地故障
指示器或者短路接地二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下:(1)通过人工(或调度,以下同)依次拉闸,可知道变电站哪条出线接地,通过调度知道哪相接地。
什么是
单相接地
,
如何
处理单相接地
答:
单相接地:电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。处理办法:1、发生
单相接地故障
后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体
查找
方法由现场值班员自己选择。2、详细检查所内电气设备有无明显的故障...