发生单相接地故障时
单相接地故障时
电流变化情况?
答:
当系统发生单相接地故障时,
小接地电流系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加
。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
中性点直接接地系统
发生单相接地故障时
答:
中性点直接接地系统发生单相接地故障时,
由于产生了除中性点外的另一接地点,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值
,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
单相接地故障出现
的现象是什么
答:
在单相接地故障发生时,
与故障相关的设备可能会出现异常声响、温度升高、运行不稳定等现象
。这些异常表现可以为运维人员提供直接的故障判断依据。详细解释:单相接地故障是电力系统中较为常见的故障类型之一。当一相带电导体与地意外接触时,就发生了单相接地。这种接触导致该相电流突然增大并可能引发系统电压波...
中性点不接地系统中,
发生单相接地故障时
,各相对地电压发生什么变化...
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带
故障
运行,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统
发生单相接地时
,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结...
中性点不接地系统
单相接地时
什么情况?
答:
当中性点不接地系统
发生单相接地故障时
,故障相电压为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...
为什么中性点不接地的电力系统
发生单相接地时
,不影响三相用电设备的正常...
答:
当
发生单相接地故障时
,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时才会对设备运行产生影响。而单相接地故障只会导致电压不平衡的短暂出现,对设备...
...接地和不直接接地系统中,当
发生单相接地故障时
,各种电压、电流各有...
答:
中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便
发生单相接地故障
,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的...
中性点不接地系统
发生单相接地时
只动作于什么
答:
中性点不接地系统介绍:中性点不接地系统是一种电力系统的配置,其中中性点没有与地接触。当
发生单相接地故障时
,只有信号动作,无法实现故障的自动隔离和报警。中性点不接地系统问题与解决:在中性点不接地系统中,如果发生单相接地故障,电流会经过接地线路或接地装置回流到电源侧。由于中性点没有与地接触...
10kV线路
单相接地故障
有何特征?
答:
因为我国的10kV线路基本为不接地系统或小电流接地系统,所以
发生单相接地故障时
:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
...接地和不直接接地系统中,当
发生单相接地故障时
各有什么特点?_百度...
答:
这种系统中
发生单相接地故障时
,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,...