99问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地故障出现的现象是什么
单相接地故障出现的现象是什么
答:
当电力系统发生单相接地故障时,会出现以下明显现象:
一、电压变化
故障相电压降为零,而另外两相电压则上升为线电压。这种电压的变化会导致供电系统中的设备受到异常电压的影响,可能引发设备故障或损坏。二、
电流异常
接地相电流会突然增大
,造成该相线路或设备的热效应增强,严重时可能引发火灾。同时,由于...
单相接地故障出现的现象是什么
答:
单相接地是10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,
多发生在潮湿、多雨天气
。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起
相间短路而扩大事故
。
单相接地故障
有哪些特征以及如何处理?
答:
(5)空载母线虚假接地现象
。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。(6)单相接地故障的几率最高 ,这时供电仍能保证线电压的对称性 ,且故障电流较小 ,不影响对负荷连续供电 ,故不必立即跳闸 ,规程规定可以继续运行 1~ 2h。但随着馈线...
电网中
发生单相接地
后会
出现什么
情况?
答:
电力系统发生短路故障时,
通常伴有电压急剧下降
。系统如果发生短路故障时,基本特点可以分为:单相接地短路故障:
一相电流增大
一相电压降低出现零序电流、零序电压。电流增大、电压降低为同一相别。零序电流相位与故障相电流同相零序电压与故障相电压反相。两相短路故障:两相电流增...
什么是单相接地故障
?
答:
单相接地是10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,
多发生在潮湿、多雨天气
。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起
相间短路而扩大事故
。熟悉接地故障的处理...
10kV线路
单相接地故障
有何特征?
答:
因为我国的10kV线路基本为不接地系统或小电流接地系统,所以
发生单相接地故障
时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
单相接地故障的
特点
是啥
?
答:
当系统
发生单相接地故障
时,小接地电流系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
中性点不接地系统
发生单相接地故障
有哪些
现象
?
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地故障
时,由于产生了除中性点外的另一接地点,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
配变变压器低压
单相接地故障出现的现象是什么
?
答:
配电变压器输出有两种接法,一种是中性点不接地系统,
出现单相接地故障
,故障相电压为零,其它两相相电压正常,线电压升高为相电压,N相对地电压220V 中性点直接接地系统出现单相接地会造成短路,出口断路器会跳闸
频繁发35KV线路装置
单相接地是什么
原因?
答:
35KV单相接地常见的
故障现象
:一是一相不完全接地,此时故障相的电压
出现
异常性降低,其它相的电压升高,保护装置报
单相接地故障
;二是一相完全接地,故障相的电压降为0,非故障相的电压升高至线电压,保护装置报单相接地故障;三是电压互感器即PT出现问题,PT高压侧断线或熔断器熔断,导致故障相电压异常,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎么快速找到接地故障
单相接地故障电压电流变化
干式变压器的温升是指
配变低压侧单相接地故障
干式变压器日常巡检项目
接地故障判断与处理方法
箱变巡检项目有哪些
继电保护传动试验怎么做
怎么区分电力电缆和动力电缆