-200至80摄氏度的量程,4-20毫安输出的电流,知道电流怎么算温度(电流是7毫安)求详细计算方

如题所述

这种电流型温度传感器是严格按正比例输出的,4mA对应-200度,20mA对应80度。
计算:
温度范围 80-(-200)=280℃
电流范围 20-4=16mA
列比例方程:
280度:16mA=X:7mA
X=280度×7mA/16mA
X=122.5度
电流为7mA时,温度从-200度要升高122.5度,即
-200度+122.5度=-77.5度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-06
4毫安对应-200度,20毫安对应80度。温度范围80-(-200)=280度,电流增加范围20-4=16毫安,280÷16=17.5度/毫安。现在是7毫安,增加值是7-4=3毫安,温度增加是17.5×3=52.5度,实际被测温度是-200+52.5=-147.5度。
结论:加载7毫安电流,显示温度为-147.5度。
这样回答你是否满意?
谢谢你的提问
望采纳
第2个回答  2021-10-06
f负200~80℃的量成4~20毫安,输出的电流知道这个怎么算温度,电流是几毫安,他的方法就是把它复数中,正数比中最初他的一部分可以减少他们之间所产生的流量
第3个回答  2021-10-06
基本关系:
被测值/测量范围=输出值/输出范围
相似回答