4-20毫安是如何分配的 我用的是pt100的热电偶,量程―200至500度。

4-20毫安是如何分配的
我用的是pt100的热电偶,量程―200至500度。我用的PT100输入,输出是4-20毫安的变送器,热电偶的量程是 ―200至500度,如果现在温度是,负15度,输出是多少毫安,怎么计算出来的呢?

温度变送器的功能就是把温度值转成线性的电流值,因为是线性的关系,所以就会符合公式:ax+b=y,把-200℃对应4mA,500℃对应20mA带入就是-200a+b=4,500a+b=20,计算出结果就是a=16/700,b=60/7,因此公式就是16x/700+60/7=y,把-15℃带入就是16*(-15)/700+60/7=5760/700≈8.2mA