99问答网
所有问题
用热电偶测量温度,变送器的标牌写的输出是4-20ma,电流输出。请问输出电压是多少,输出不可能只有
用热电偶测量温度,变送器的标牌写的输出是4-20ma,电流输出。请问输出电压是多少,输出不可能只有电流吧。
举报该问题
推荐答案 2015-12-07
PT100接到4-20MA上,怎么接模块上有图纸和接法的,输出的4-20MA一般用通过24V电源才可以输出信号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7eOjOOOOtt7ezzzXvB.html
其他回答
第1个回答 2018-10-23
这种是一体化温度变送器,一般为二线制接法(无源输出),即信号线和电源线公用,需要提供24V电压才会有输出的。详细参考无锡茂尚一体化温度变送器
相似回答
温度变送器的
技术参数有哪些?
答:
※输出,输出电流:4~20mA
。输出回路供电:12~30VDC。很小工作电压:12VDC。负载电阻与供电电源的关系:※综合参数,标准精度:0.2%,温度漂移:基本误差/10℃。热电阻引线补偿:0.1%(0~10Ω)。负载变化影响:0.1%(允许负载范围内)。电源变化影响:0.1%(12~30V)。开机响应时间:<1S(0~...
温度变送器的输出
答:
输出线是电源线 .
输出4-20mA
调制在24V回路中。不会形成干扰的
4-20mA
标准
电流
信号转换成1-5V
电压
信号
答:
一般传感器
都是4-20mA
信号
输出,
这样信号不容易受干扰而且安全可靠,两线制4-20mA输出更可以节省传感器成本等等,这些原因使得以
电流输出
为主的压力传感器、温度传感器等产品在工业上普遍使用的是两线制4-20mA输出。ZLG致远电子的DM100数据采集记录仪支持采集测量信号种类包括直流电压DCV、直流电流DCI、
热电偶
T...
...
偶温度变送器
输入范围100到500 输入200时
输出多少
?
答:
DDZ3
热电偶温度变送器
, 将温度信号线性地转换成1-5V直流电压信号或
4-20mA
直流电流信号,输入范围100到500。输入200时
,输出的电压
信号是2V,要是电流信号
,电流
信号是8mA。
温度变送器的
测温范围
答:
1.供电电压:DC10V~32V;2.输出信号
4-20mA
叠加HART□协议数字通信(两线制),HART通信不影响4-20mA模拟输出;3.可通过手操器和PC机组态调试软件远程管理;4.内部采用Pt100测量环境
温度,
以用于
热电偶
冷端补偿;5.冷端补偿精度:0.5℃;6.阻尼:0-32秒可调;7.数据刷新率:4次/S;8.稳定性:...
...输入信号类型为多种
热电偶
、
4-20mA电流
、0-5V
电压
等信号兼容是什么意...
答:
多种
热电偶
可以直接显示出温度状况
4-20MA
和0-5V都属于信号,相当于模拟量,等同于密码一样 比如把1看成是A,把2看成是B
4
到
20ma
模拟量转换公式
答:
4到
20ma
模拟量转换公式如下:数字量,当前值364,则按2100最大来算,是364/2100 = 17.3% 对应的模拟量应该是 5*17。3%=0.86V,用万用表量下
输出,
看是否是0.86V,如果不是,则PLC模块坏掉。一般对于正负10量程,超过0点,用计算得到的数减去10,就是对应的正行程。低于0点,用10减去换算出的...
一体化
温度
传感器工作原理
答:
集成有温度
变送器
模块的一体化传感器,供电方式多样,支持24V,且可选择二线制或三线制。它采用了进口的集成电路技术,能够高效地放大
热电阻
或
热电偶的
信号,将其转换为
4-20mA电流输出,
或者0~5V
的电压输出
。对于需要测量低温环境的场合,如气体或液体
温度,
铠装变送器尤其适用,能有效抵御冷凝水对温度...
设计将从
热电偶
得到的
温度
信号,先变换为
4
到
20ma的电流
信号,再将此电...
答:
先用仪表\ 聪明模块或PLC转换成4到
20ma的电流
信号,4MA 对应于最低值
,20MA
对应于最高值. 再转换一次即可 0v对应于最低值,5V对应于最高值
大家正在搜
热电偶温度变送器的工作原理
热电偶温度变送器的组成部分
热电偶和温度变送器
热电偶与温度变送器选型
热电偶接温度变送器
热电偶测量温度的原理
热电偶变送器需要改量程吗
热电偶数值怎么用变送器传
热电偶测量温度时
相关问题
我厂用热电偶温度计,转换4-20mA输出使用。我把输出电源2...
0-100度,输出4-20mA 是热电阻还是热电偶
请问,热电偶WRNK 输出的模拟信号是多少?0~5V 4~2...
热电偶的接线喝内输出的是4-20mA的信号吗?还是需要再接一...
用计算机采集电流互感器和热电偶信号这个该怎么做,需要什么样的...
热电偶标准信号输出4-20ma和1-5v哪个精度高?
设计将从热电偶得到的温度信号,先变换为4到20ma的电流信号...
TWBOAO热电偶给定的是4-20ma的电流值吗