99问答网
所有问题
假设温度变送器的温度范围为-5~50℃那我4~20mA该怎么计算出温度
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-05
量程是50-(-5)=55℃
T=55/(20-4)*(I-4)+(-5)
=55/16*(I-4)
=3.4375*(I-4)-5
当I=4mA时,T=-5℃
当 I=12mA时,T=22.5℃
当I=20mA时, T=50℃
第2个回答 2018-10-04
英斯特电流型变送器将
物理量
转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
追问
不是大哥 我想知道的是 比如我测出现在有12mA我该怎么计算出温度
本回答被网友采纳
相似回答
4~20mA
转换
计算
问题
答:
温度=(电流-电流低端)/(电流高端-电流低端)×(量程高端-量程低端)+ 量程低端 T=(I-4)/(20-4)×[200-(-50)]+(-50)=(I-4)/16×250-50
...
50
~+50,输出信号
为4
~40mA,模拟量接口为0~
20mA
,就是0mA是为0,20...
答:
20mA
对应32767,4mA对应32767*4/20,=6553 即:-
50℃
对应6553,50℃对应32767 温度用T表示,AD读数用V表示 T=(V-6553)*(50-(-50))/(32767-6553)+(-50)≈0.003815*(V-6553)-50
知道
变送器
0-
50
°
4
-
20ma
测得电压2.6V 求
温度
?要过程 谢谢!
答:
得先把电压信号转为电流信号,一般负载按照250欧姆,2.6v/250=0.0104A=10.4mA 温度=50*[(10.
4
-4)/16]=20度 前提是负载为250欧姆
量程-
50
度-450度,当
温度
显示-20的时候,毫安值显示多少?
答:
整个量程是500度,如果采用
4
-
20mA
标准信号,对应的电流量程就是16mA。16/500=0.032mA/度。-50度为4mA,-20度为4+0.032*30=4+0.96=4.96mA。
西门子plc200
温度变送器
输入
4
-
20mA
模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
首先,在西门子S7-200系列PLC中,0-
20mA
对应的数据
范围为
0到32000,4mA多对应的数值是6400,同理,
4
-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需
的温度
-40度到750度。下一步,设模拟量的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(例如6400-32000),设模拟量的标准电信号...
-30到
5
O度输出信号为4到20毫安一个传感器输出14ma请问测得
温度
是...
答:
-30℃-
50℃
,其量程为50-(-30)=80℃,其输出与
4
-
20mA
信号是线性的关系。14mA在4-20mA中的百分百与x℃在-30-50℃中的百分百是相等的。设待求
的温度
为x℃,那么可以按下式演算 当传感器输出为14mA信号时,对应的温度是40℃
怎么
用欧姆龙cp1h把
温度变送器的4
-
20ma
的电流转换为0-500
摄氏度的温度
...
答:
已知
温度变送器
电流为4——
20ma
,分度号:镍铬-镍铝,需要转化为0——500度
的温度
值。例温度测试仪表范围0——600度,镍铬-镍铝热电偶,输入毫伏值为24.9mv为满刻度。可接入1.25欧姆的电阻,可取得24.9mv满量程600度。
4
-20毫安是如何分配的 我用的是pt100的热电偶,量程―200至500度。_百度...
答:
温度变送器的
功能就是把温度值转成线性的电流值,因为是线性的关系,所以就会符合公式:ax+b=y,把-200℃对应4mA,500℃对应
20mA
带入就是-200a+b=4,500a+b=20,
计算出
结果就是a=16/700,b=60/7,因此公式就是16x/700+60/7=y,把-15℃带入就是16*(-15)/700+60/7=5760/700≈8....
...
4
-20毫安输出的电流,知道电流
怎么算温度
(电流是7毫安)求详细
计算
方...
答:
这种电流型温度传感器是严格按正比例输出的,4mA对应-200度,
20mA
对应80度。计算:
温度范围
80-(-200)=280℃ 电流范围 20-4=16mA 列比例方程:280度:16mA=X:7mA X=280度×7mA/16mA X=122.5度 电流为7mA时,温度从-200度要升高122.5度,即 -200度+122.5度=-77.5度 ...
大家正在搜
0~20ma温度变送器工作原理
温度变送器电流与温度
温度变送器和热电阻的区别
热电阻温度变送器的工作原理
温度变送器pt100原理
温度变送器量程与pt100量程
热电偶温度变送器的组成部分
温度变送器
sbwz温度变送器
相关问题
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23...
用ADC0809测量某环境温度,其温度范围为30~50℃,线...
s7-200中,温度变送器温度范围-10到50度,对应4-2...
温度变送器输入温度0-200输出电流4-20ma怎样把PLC...
那个温度变送器的温度范围是0到50摄氏度,对应的就是4到20...
两线制电流输出型温度变送器,量程范围为0~200摄氏度对应输...
温度变送器的测温范围