消防应急灯具应符合哪些规定?

如题所述

     根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定

【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】

    《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

     《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;

 这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;

    三《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。


    《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中13.8.6及表格中对消防应急灯具明确规定了应急时间,即应急照明中的疏散照明应急时间≥30min;应急照明中的备用照明则分情况≥60min(航空疏散区域避难疏散区域)≥180min(消防工作区域);

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答