西门子变频器CU240E-2 DP怎么设置手动运行
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-03-14
1、手动控制,将M和OK键一起按一次,屏幕上会出现手状,说明变频器为手动模式。
按下绿色 I 键启动电机按下红色 O 键停止电机按上下键调整频率
2、点动控制,再将M和OK一起按一次,屏幕上手状闪烁,说明变频器为点动模式。按下绿色 I 键启动电机松开绿色 I 键停止电机
3、自动模式,再将M和OK一起按一次,屏幕上手状消失,说明变频器为自动模式,此时将根据设置的控制方式来进行控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzWWX77W77OjBOBvWXj.html
相似回答
自动控制
西门子
g120
变频器
.手自动切换DI
2怎么设置
参数.
手动
0-10V...
答:
首先你要
设置
参数组0为手动(0-10v):p0756.0 0(AI0为0-10v) 参数组1为自动:p0756.1
2
(AI0为0-20mA)注意:定义了这个功能以后,仔细看说明书,要把对应的DIP开关设置到正确的位置。然后定义DI2为切换参数组:p702.0 99 p810 722.1 参数组切换的结果在r050里可以...
西门子变频器怎样设置
自动
运行
?
答:
检查变频器的参数设置是否正确,例如检查启动方式、运行模式、运行命令等参数是否设置正确
。检查变频器是否存在故障,例如检查电路板是否损坏,检查电源是否正常供电,检查驱动器是否工作正常等。确认是否需要外部设备支持,如果需要,检查这些外部设备是否正常工作。如果以上排除故障的方法无法解决问题,建议联系专业...
西门子变频器
正反转控制
怎么设置
答:
只需在DI2数字输入2可编程即可;默认2=正向/反向
。控制正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把变频器参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的电机...
...控制普通的三相异步电机,控制单元是
CU240E-2
答:
G120 配的
CU
型号 你首先应该看工艺控制要求(段子控制还是 面板控制还是通信控制)有图纸方便发过来
西门子
S7-300PLC与
变频器
通讯最生动简易的教程
答:
I的第一个字地址是
变频器
的状态字(
运行
或者停止的标志)I的第
二
个字地址是变频器的实际频率具体I的对应功能可以在变频器上的P2051参数进行
设置
,可以查M440的PROFIBUS-
DP
手册,下图有部分说明:看完上面的对应关系后,我们就可以控制变频器了PQW256内传送:047F是变频器启动047
E
是变频器停止(也是复位...
西门子
plc s7-300与
变频器
通过profibus通讯,在step7中
如何
编写控制电机...
答:
1,打开S7_SIMATIC编程软件,建立一个新工程。2,选择添加一个300工作站点。3,双击右边主画面的硬件配置,点击进去配置好DP通讯,注意的是选择的CPU型号必须是支持DP通讯的,如31X_
2DP
的,才能挂DP子站。配置子站地址。4,选择需要的DI,DO,AI,AO模块。5,编写PLC控制程序。这里可以用模拟量反馈和...
江苏吉泰科
变频器
GK-600用旋钮开关控制变频器启动
怎么设置
参数?
答:
设置变频器
参数中的b1-00=1(
运行
命令给定方式=端子控制),就可以了。一、变频器启停控制 变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不...
西门子
G120
CU240E-2
出现0. A8526的报警是什么意思?
答:
是不是有上位机在和
变频器
通讯?这个报警的意思是变频器检测不到和上位机的周期性通讯。
西门子变频器
的常见型号
答:
参数自整定;集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-
DP
/Devic
e
-Net通讯模块;具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;可实现主/从控制及力矩控制方式;在电源消失或故障时具有自动再起动功能;灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;快速电流限制(FCL),防止
运行
中不应有的跳闸;有直流制动...