如何用
西门子S7-300
通过PROFIBUS-DP协议
与变频器通讯
进行连接
答:
是的,做profibus从站,一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。
谁能告诉我
西门子变频器
初次使用前
和西门子S7300
,通过PROFULBUS相连...
答:
首先从变频器厂家要一个组态文件*.GSD,把他导入到STEP7的硬件组态中,从CPU中建立PROFIBUS线,从硬件选项中选出你需要的变频器。这样你在硬件上已经
与变频器
连接了,需要注意,很多变频器的GSD中可以选择控制字和状态字的字节数(例如国内设计人员常使用PPO4,6个状态字,6个控制字;老外常使用PPO5:...
ACS800
变频器
与
PLC
s7-300
CPU315-2DP
通讯
接口怎么连接
答:
安装步骤:•
将模块小心地插入传动单元的指定位置,并用固定夹进行固定。• 上紧固定器上的两个螺钉
。• 设置模块的总线终端开关至所需位置。设置步骤:1.传动上电。2.激活传动与适配器模块进行通讯,98.02 COMM. MODULE LINK 为 FIELDBUS 同时参数98.07 COMM PROFILE 设置为 ABB...
s7-300与
MM430
变频器通讯
怎么做
答:
三、程序设计 1.
PLC和变频器
之间的RS-485
通讯
协议 程序中PLC可编程控制器中置位M8161进行8BITS数据转输;通讯格式置D8120 为H0C96(无协议/无SUM CHECK/RS232,485F/无尾/无头/19200bps/1停止位/偶校验/8位数据长;不使用CR或LF代码);根据该通讯格式在变频器作相应设置;发送通讯数据使用脉冲执行...
请教!
S7-300与
MM420
变频器的通讯
问题
答:
两种: 1,数字控制启停,面板设定预置频率,可以通过三个输入点进行频率叠加(模拟量输入可做第四个数字输入。 2,数字控制启停,模拟量设定频率值。可在1,2脚间加一个4.7k 1/2瓦电位器,将取出0-10V电压加在3,4脚。也可在3,4脚直接加0-10V模拟量电压信号。还可将0-20MA电流信号接到500...
变频器
G120C-profinet
通讯与s7-300通信
怎么做
答:
G120C-PROFINEt与
s7300通讯
可以参考如下:在PN或者DP口上建立网络,安装你
变频器的
GSD文件,然后再通过profibus或者profinet挂载丹佛斯变频器,并插入变频器的输入输出字模块。
SIEMENS S7-300与
ABB ACS800如何
通讯
变频器
参数设置
答:
很
简单的
,GSD导入STEP7,选择PPO类型,
变频器
侧在51组参数里选择总线类型和地址,9802选择为通讯控制,99组设定电机参数就行了,其他组
和通讯
无关
西门子PLC
怎么与ABB
变频器
总线式
通讯
答:
假如是FPBA卡与
S7通讯
:优先
变频器
要有FPBA卡。
PLC
要有DP接口。step7里要安装ABB FPBA通讯适配器的GSD文件。§1. 按照相应的现场总线适配器模块用户手册中的指导完成模块的机械和电气安装。§2. 传动上电。§3. 用参数50.01 现场总线适配器 A 允许激活传动和现场总线适配器模块之间的通讯。§4. ...
在
s7-300PLC
编程中
PLC与变频器通讯
程序怎么编,变频器用6se70的,最好有...
答:
有三种可用的通信协议 1、PROFIBUS DP,优点是编程简单,通信速度快(200米内最起码1.5MBPS),缺点是硬件成本高,
PLC
需带DP主站接口,
变频器
也需要加DP通信板 2、USS协议,这个是编程软件自带的一个库,也就是
西门子
针对其变频器做好的一个RS485
通信的
库,使用起来很方便,也不需要额外的硬件 3、RS...