推荐答案 2009-10-22
4*50mm2足够了 4*35mm2也可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WvvBtXWXe.html
其他回答
第1个回答 2009-10-22
95千瓦也太小了吧?也就能带动三四个电动机。
如果考虑到以后还会增加设备或用电功率,建议设计时放大余量。
铜芯电缆,直径5~6毫米的铜丝,四根铜丝绞起来的那种。当然,铜丝之间绝缘,绝缘包皮。
第2个回答 2009-10-22
如果是380V,可用四芯150平方的BV(铜)。
第3个回答 2009-10-22
95千瓦的电流,I=95000/(1.732X380X0.9) 约等于130安培,若做地埋应选四芯或五芯 50平方毫米 的铜芯铠装电缆!
相似回答
95千瓦
380v
用多大电缆
?
答:
看你用那个牌子 的电缆, 可以找电缆厂家要承载表。
你95kw 简单计算电流 大概190A左右
。根据电缆材质 长短 敷设方式,选择 合适的电缆 ,图是某个牌子电缆承载表。
95千瓦用多大电缆
答:
I=P/1.732/U/cosφ=
95
/1.732/0.38/0.78≈185(A)中截面铜芯
电线
每平方安全载流量约4A附近,选50平方电线。110
千瓦
的电动机的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=110/1.732/0.38/0.78≈214(A)中截面铜芯电线每平方安全载流量约4A附近,选70平方电线。
三相
电95千瓦
的
用多大电缆
线
答:
因为,95Kw的三相异步电动机,其额定电流值在185A左右嘛!所以,
才建议你采用50平方的电缆线呀
!空开图片 至于空开嘛,你可以选择250A的空开嘛!由于电机的功率比较大,建议你采取Y-三角降压启动方式嘛!
95千瓦
电机
用多大电缆
答:
380V95KW的电机,估算电流大约是190A左右。根据电缆的安全载流量,
可以使用95平方~120平方的四芯电缆
。
95千瓦
的电动机要配
多大
的
电缆
答:
产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。3、电气装备
用电线电缆
该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,
使用
电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤...
三台
95KW
电动机
需要多大
的
电缆
答:
1.5平方铜芯
电缆
额定允许电流为10A ;2.5平方为15A,4平方为36A、6平方为46A、10平方为64A、16平方为85A、25平方113A、35平方138A、50平方为173,70平方215A,95平方260A,这是说的铜线在该电流下不会出现发热现象的电流值,铝线的话略低,但仍然可以参考。
95KW
电机单台工作在380V电压下满负荷...
三相电90
千瓦
配
用多大
铜
电缆
?
答:
90KW应该配
95
平方毫米的
电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培);根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆。
100
千瓦用多大
平方
电缆
好?
答:
1、功率100
千瓦用95
平方铜
电缆
。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。根据电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足
使用
要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根...
总
用电
量是80
千瓦需要多大
的
电缆
,电流多大?
答:
总
用电
量是80
千瓦需要
35平方铜
电缆
,电流143A。\x0d\x0a由P=1.732UIcosφ 有:\x0d\x0aI=P/(1.732Ucosφ)\x0d\x0a=80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。\x0d\x0a根据口诀,50平方的铝线,其安全载流量为3x50=150A>143A,满足要求。\x0d\x...