99问答网
所有问题
当前搜索:
60千瓦用多大电缆
60千瓦
要
用多大
平的
电缆
答:
用55平方的
电缆
是可以的,电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线...
60千瓦
需要
多大电缆
答:
25平方毫米。1平方毫米的铜线最大能通过的电流为6安培,
而60千瓦的电器正常工作的电流为150安培,所以需要25平方毫米的铜电缆
。
60
个
千瓦
380v需要
多大
的
电缆
答:
对于60个千瓦380v的电机,
可以选择4芯16mm2的电缆
。这种规格的电缆能够满足电机的额定电流要求,并且具有一定的安全余量。
60KW
用多大
的
电缆
答:
1、60KW需要多大的主电缆
25平方的铜芯电缆
,25平方电缆35℃安全载流量119A;2、60KW负荷的电流I=P/U/√3/cosφ I=60000/380/1.732/0.85=107A,3、按三相电源考虑、cosφ=0.85;4、
可选3*25+1+16的电缆
。电缆直径与电流的关系 在日常生活中,常见的电缆(导线)都很细,之所以,是因为...
60千瓦用多大
的
电缆
答:
答:
60千瓦
220V用50平方铜
电缆
(或70平方铝电缆)。解析:60千瓦220V用多粗电缆,这得根据线缆材质进行具体分析。220V单相电源,根据单相电功率公式:P=U*I,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取1),故不列出;由功率公式可得电流 I=P/U=60000/220≈272.7A;查找实用五金手册...
60千瓦
总功率需要
多大电缆
答:
60千瓦
如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。60KW,380V,所需铝材质的光缆粗度为80平方毫米;60KW,380V,所需铜材质的光缆粗度为36平方毫米。各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单...
总功率
60千瓦
需要
多大电缆
答:
25平方米。根据查询中国工业网显示,
60千瓦
三相电平均使用25平方铜电线,线路较长在300米,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质
电缆
或者是50平方毫米以上的铝质电缆。
60kW电器
用多大
的铝
电缆
?
答:
单相功率为60kW,工作温度为常温(25度)时,可选用截面积为4mm^2的铝导线。选择电缆时需要考虑电缆的工作环境,其指标主要有:1.电流功率(单相或者三相)2.工作温度。根据不同铺设方式可适当调整截面积。《国际电工委员会建筑物电气装置》(标准号IEC 60364-5-523)中的 铜芯
电线电缆
载流量标准 详细...
60KW用几平方的
电缆
。
答:
用55平方的
电缆
。电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线(电源电压...
60千瓦
380
用多大电缆
答:
或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质
电缆
或者是50平方毫米以上的铝质电缆。2、1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;
60千瓦
三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相电至少要使用线径25平方铜电线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
容量60千瓦怎么配线
60千瓦三相需多大电缆
60千瓦用多少平方的线缆
单相60kw用多大电缆
60千瓦用多大电线
铝线规格与功率对照表
电缆型号功率对照表大全
60个千瓦380v需要多大的电缆
单相60千瓦用多大电缆