380V100A三项空开直接接三项3KW电机可行?

如题所述

答:380V100A三相空开直接接三相3kW电机不可行。
解析:380V100A三相空开的额定工作电流为100A,而三相3kW电机的工作电流,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=3000/(1.732×380×0.8)≈5.7A【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。
三相空开的额定工作电流为100A与三相3kW电机的工作电流5.7A,两者数值差过大,此空开对电机起不到应有的保护作用。比如电机超负荷工作,此时电流会超出其正常工作电流5.7A,假如超负荷工作电流为10A,此电流不会引发额定工作电流100A空开跳闸而切断电源,长时间超负荷工作的电机会发热,导致电机被烧毁。
补充说明:负载工作电流占保护空开额定工作电流85%左右,上述三相3kW电机适配空开额定工作电流 I=5.7/85%≈6.7A,结合常用空开型号规格,应选配C10空开(此型号规格的空开额定工作电流为10A)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-16
可以,没问题。 不频繁开断没问题。 很多地方就这样用。但开关大了点, 建议换16A 左右的闸