三相空开额定电流100A如果三相平衡使用(电机)可载60Kw左右
理由是:根据 p=1.732x380x100=65816W=65.8kW,这是理论计算,如果开关质量过硬的话,带65kW没有问题,三相100A的自动空气开关其热脱扣电流为额定值的2到3倍,电流越大,保护动作时间越短,额定短路电流额定值的10倍,即电流达到1000A是瞬时跳闸,65kW负荷启动时电流为额定电流的7倍左右,如果超过10倍就启动不起来了,因此,100A的三相自动开关带65kW没有问题。
三相空开额定电流100A如果接单相设备,能够容纳的功率为22千瓦以下的设备。
原因是:三相空气开关如果接单相设备时,由于三相空气开关的额定电流I为100A,加在单相设备两端的电压U为220V,则单相设备消耗的功率P=IUcosΦ,由于功率因数cosΦ小于1,所以P<IU=100*220=22000W=22KW,因此三相空开额定电流100A如果接单相设备,能够容纳的功率为22千瓦以下的设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-25
同时使用不能超过50KW不同时使用可以100KW
第2个回答  2010-01-25
现在的空气开关质量都不咋的
建议你不要超过30KW。
第3个回答  2010-01-24
不要大于50KW D
第4个回答  2010-01-24
大约50千瓦吧。本回答被网友采纳