怎样判断现场运行中的差压变送器的工作是否正常

如题所述

  变送器现场运行是否正常,主要从是否存在零漂和导压管是否有堵塞或有液体凝结(特别在冬季)。
  1、导管液体堵塞或凝固的检查:此问题可以用较长时间观察仪表输出值的变化来判断。仪表在正常工作时,管道中流体通过节流件后,其下游会产生大量高频率振幅的旋涡。表现在负压值高频、带有不同幅度的压力波动,反映在变送器的输出也是在某一点上下波动。如果 变送器 输出显示值较长时间不变化(记录仪划一条直线),基本可以确定导压管内液体堵塞或凝固。为进一步确定,可以将平衡阀迅速打开并马上关闭,如果变送器输出值下降又恢复,即可以肯定不是变送器的电路问题,并进一步判断是导压管液体堵或凝的问题了。
  2、零漂检查:关闭正压阀、打开平衡阀、关闭负压阀,此时输出电流值为4mA,否则调整零点螺钉,使输出电流值为4mA。调好零点后,重新启动仪表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
工作正常和传感器的合格是不一样的。因为合格传感器涉及到精度,线性等。如果你是想看工作是否正常,可以从差压变送器的工作流程来看,第一个差压的特性就是静压,你的变送器购买的时候说明书或者介绍上应该是有这项的,你先看静压是否标准了比如1MPA。如果标准,再看差压是否是对。
第二个,因为差压变送器自己不能完成任何目的,它只是检查的,后端一定接入有PLC或者仪表类的工作上位机,你可以通过上位机检查变送器是否是正常的。比如设置报警点等,看到点是否吸合。当然一项一项检查是比较繁琐的。
我也做差压变送器,有两线制的三线制的四线制的。一般不是485的都用2或3线制的了。在 现场检测是比较费时的。如果拿回公司是非常容易检查的。不管你的是4-20ma还是0-5V。还数字的,分分钟检查结束本回答被提问者和网友采纳
相似回答