怎样判断差压变送器应用中的故障

如题所述

变送器现场运行是否正常,主要从是否存在零漂和导压管是否有堵塞或有液体凝结(特别在冬季)。
1、导管液体堵塞或凝固的检查:此问题可以用较长时间观察仪表输出值的变化来判断。仪表在正常工作时,管道中流体通过节流件后,其下游会产生大量高频率振幅的旋涡。表现在负压值高频、带有不同幅度的压力波动,反映在变送器的输出也是在某一点上下波动。如果 变送器 输出显示值较长时间不变化(记录仪划一条直线),基本可以确定导压管内液体堵塞或凝固。为进一步确定,可以将平衡阀迅速打开并马上关闭,如果变送器输出值下降又恢复,即可以肯定不是变送器的电路问题,并进一步判断是导压管液体堵或凝的问题了。
2、零漂检查:关闭正压阀、打开平衡阀、关闭负压阀,此时输出电流值为4mA,否则调整零点螺钉,使输出电流值为4mA。调好零点后,重新启动仪表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答