资料查询来自百度文库,说的很详细且专业,1、现场巡检必须配备三合一报警器及其他劳动防护用品;2、所有巡检检查过的仪表设备应有清晰、明显、正确的位号标识;3、气动调节阀气源有无漏风情况,仪表外观检查零部件是否齐全、有无损坏,阀调节行程是否正常、有无杂音;4、温度变送器表盖、接线盒的密封件是否老化,检测元件有无对地现象、螺栓是否齐全牢固,一次连接有无泄漏;5、压力变送器压力变送器及导压管密封是否良好、无泄漏,保温伴热是否正常;6、气动切断阀开、关及阀位指示是否正常,气源有无漏风情况,有无杂音;7、流量计显示是否正常,保温、伴热情况是否良好(冬季)无泄漏;8、分析仪外观零部件是否齐全、有无损坏:接线端子压紧、运行是否良好、无报警发生;9、液位变送器法兰连接处密封良好无泄漏;显示正常、保温、伴热情况是否良好(冬季),无泄漏;10、可燃气体报警器外观检查零部件是否齐全损坏,外观要清洁,有无失电、显示有无异常;11、各大机组轴系仪表连接及接线是否牢靠,有无报警,趋势波动是否正常;12、现场各类仪表显示准确、仪表设备卫生干净,无跑、冒、滴、漏;1、 要按照巡检计划,按时、按地点(部位)认真完成仪表巡检工作;2、 所有巡检检查过的仪表设备应有清晰、明显、正确的位号标识,甚至包括必要的位号描述。3、 按照巡检记录表内容以及本《检查细则》的要求认真填写巡检记录。4、 所有巡检检查过的仪表设备卫生应整洁5、 巡检检查仪表设备,特别是调节阀、仪表测量引线、管线上直接安装的仪表是否存在振动等危害的威胁。6、 对备用设备的巡检要每天做(如催化装置的备用主风机、常减压/制氢/连续重整/柴油加氢/加氢处理装置的备用往复机,硫磺回收装置的备用风机,常减压/气柜的备用螺杆压缩机等)。7、 巡检的内容要严格执行《检查细则》的要求,但不限于《检查细则》的范围,各维保单位可根据仪表设备运行具体情况,增加巡检、检查的内容和次数,对重点部位与频发故障的仪表更要加强巡检和检查,确保各仪表正常投用和装置的安全生产。
针对具体的仪表、控制系统的巡检检查要求:一、 压力、差压变送器1、检查压力、差压变送器是否完好2、检查仪表测量引线上、、静密封点处是否有泄漏点3、检查仪表测量引线、冲洗液/隔离液线的隔离/放空/排污的阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧4、检查仪表测量引线的保温、拌热情况(如果有)5、检查压力、差压变送器防水情况6、检查压力、差压变送器是否存在振动等危害威胁7、检查变送器测量示值是否与就地(近)测量表(如压力表、差压表等)相一致二、 压力 / 差压开关1、 检查压力/差压开关是否完好2、 检查仪表测量引线上、静密封点处是否有泄漏点3、 检查压力/差压开关防水情况4、 检查压力、差压开关是否存在振动等危害威胁5、 检查仪表测量引线、冲洗液/隔离液线的隔离/放空/排污的阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧。6、 检查测量引线的保温、拌热情况(如果有)三、 温度变送器1、 检查温度变送器是否完好2、 检查温度变送器防水情况3、 检查温度变送器是否存在振动等危害威胁4、 检查温度变送器测量示值是否与就地(近)测量表(如双金属温度计等)相一致四、 浮筒液位 / 界位变送器1、 检查浮筒液位/界位变送器是否完好2、 检查浮筒液位/界位变送器是否有漏点3、 检查变送器测量示值是否与就地指示表(如玻璃板/玻璃管/磁翻板液位计等)、同一测量部位的其它测量仪表(如双法兰变送器/磁浮子变送器)示值相一致。4、 检查浮筒隔离阀、放空/排污阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧5、 检查浮筒液位/界位变送器防水情况6、 检查浮筒液位/界位变送器是否存在振动等危害威胁7、 检查浮筒液位/界位变送器的筒体隔热/保温/拌热情况(如果有)五、 浮筒液位 / 界位开关1、检查浮筒液位/界位开关是否完好
2、检查浮筒液位/界位开关是否有漏点3、检查浮筒隔离阀、放空/排污阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧4、检查浮筒液位/界位开关的防水情况5、检查浮筒液位/界位开关的筒体上部气相情况(判断是否存在“集气”问题)6、检查浮筒液位/界位开关的筒体隔热/保温/拌热情况(如果有)7、检查浮筒液位/界位开关是否存在振动等危害威胁六、 浮球液位变送器1、 检查浮球液位变送器是否完好2、 检查浮球液位变送器防水情况3、 检查浮球液位变送器是否有漏点4、 检查浮球液位变送器配重滑块固定情况5、 检查浮球液位变送器传动部位传动、润滑情况,根据需要加注耐高温润滑油(脂)。七、 质量流量计1、 检查质量流量计是否完好2、 检查质量流量计是否有漏点3、 检查质量流量计的防水情况4、 检查质量流量计随工艺管道的振动情况5、 检查质量流量计的状态报警是否正常,测量工作状态是否正常(如流量测量值、密度测量值、温度测量值是否在正常范围内等)八、 管道涡街 / 管道涡轮/ 管道电磁 / 插入式电磁流量计1、 检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计是否完好2、 检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计是否有漏点3、 检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计防水情况4、 检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计的状态报警是否正常,测量工作状态是否正常(如流量测量值是否在正常范围内等)九、 超声波流量计1、 检查超声波流量计是否完好2、 检查超声波流量计防水情况3、 检查超声波流量计探头连接、固定是否牢固4、 检查超声波流量计状态报警是否正常,测量工作状态是否正常(如流量测量值、流速测量值是否在正常范围内等)十、 普通调节阀1、 检查调节阀及附件是否完好2、 检查调节阀定位器/电气转换器供风压力是否正确以及防水情况
3、 检查调节阀气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好4、 检查调节阀定位器反馈杆与调节阀阀杆的连接是否牢固,信号风压与阀门开度是否对应一致5、 检查调节阀法兰、填料处是否有泄漏6、 检查调节阀手轮位置是否正确7、 检查调节阀及其附件是否存在振动等危害威胁十一、 调节 / 联锁阀1、 检查调节/联锁阀及附件是否完好2、 检查调节/联锁阀定位器/电气转换器供风压力是否正确以及防水情况3、 检查调节/联锁阀气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好4、 检查调节/联锁阀定位器反馈杆与调节/联锁阀阀杆的连接是否牢固,,信号风压与阀门开度是否对应一致5、 检查调节/联锁阀法兰、填料处是否有泄漏6、 检查调节/联锁阀用电磁阀的安装固定及防水情况7、 检查调节/联锁阀阀位回讯开关与阀杆的连接及防水情况8、 检查调节/联锁阀是否存在振动等危害威胁十二、 联锁 / 开关阀1、 检查联锁/开关阀及附件是否完好2、 检查联锁/开关阀供风压力是否正确,气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好3、 检查联锁/开关阀信号风压与阀门开度是否对应一致4、 检查联锁/开关阀法兰、填料处是否有泄漏5、 检查联锁/开关阀用电磁阀的安装固定及防水情况6、 检查联锁/开关阀阀位回讯开关与阀杆的连接及防水情况7、 检查联锁/开关阀是否存在振动等危害威胁十三、 加氢处理XV联锁阀1、 检查XV联锁阀及附件是否完好2、 检查XV联锁阀供风压力是否正确(对HARTMANN球阀,气源压力应调整至最大值),气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好3、 检查XV联锁阀信号风压与阀门开度是否对应一致4、 检查XV联锁阀法兰、填料处是否有泄漏5、 检查XV联锁阀用电磁阀的安装固定及防水情况6、 检查XV联锁阀阀位回讯开关与阀杆的连接及防水情况十四、 自力式调节阀
1、 检查自力式调节阀是否完好2、 检查自力式调节阀引压线管路是否有漏点,接头是否紧固良好3、 检查自力式调节阀法兰、填料处是否有泄漏4、 检查自力式调节阀是否存在振动等危害威胁十五、 雷达液位计1、 检查雷达液位计及罐旁指示仪是否完好2、 检查雷达液位计及罐旁指示仪防水情况3、 检查雷达液位计是否有漏点4、 检查雷达液位计及罐旁指示仪测量示值是否在正常范围内、有无报警信息等十六、 伺服液位计1、 检查伺服液位计及罐旁指示仪是否完好2、 检查伺服液位计及罐旁指示仪防水情况3、 检查伺服液位计是否有漏点4、 检查伺服液位计及罐旁指示仪测量示值是否在正常范围内、有无报警信息等十七、 可燃气体 / 有毒气体检测变送器1、 检查DCS操作站上的可燃气体/有毒气体检测仪表示值是否有异常2、 检查可燃气体/有毒气体检测变送器是否完好3、 检查可燃气体/有毒气体检测变送器防水情况以及探头防雨罩完好、使用情况4、 检查可燃气体/有毒气体检测变送器探头的安装位置高度是否符合要求5、 检查可燃气体/有毒气体检测变送器示值是否正常、有无报警信息等十八、 在线分析仪表1、 检查在线分析仪表是否完好2、 检查在线分析仪表防水情况3、 检查在线分析仪表样气管线、标气管线、反吹气管线等是否有漏点4、 检查在线分析仪表样品气流量、压力等参数是否符合要求5、 检查在线分析仪表取样管线/预处理单元的保温、拌热情况(如果有)6、 检查在线分析仪表示值是否在正常范围内、有无报警信息等7、 检查在线分析仪表的标准样气、标准溶液是否在正常供应状态(如果有)十九、 RTU1、 检查RTU柜的进/出线口是否封闭良好2、 检查RTU系统工作是否正常、是否有报警信息等3、 检查RTU柜防风雨、防高温、防晒等是否存在问题二十、 控制室 / 机柜间内设备
(一)、直流稳压电源1、检查直流稳压电源的状态指示灯是否正常2、检查直流稳压电源的风扇运行状况是否正常(如果有)(二)、供电开关1、检查机柜内开关、断路器状态是否正常2、检查端子式供电开关状态指示灯是否正常(三)、隔离式安全栅 / MTA板1、检查隔离式安全栅的状态指示灯是否正常2、检查隔离式安全栅MTA板上的双路供电电源指示灯状态是否正常(四)、BN3500系列轴系监测仪表1、检查各通道板卡状态指示灯是否正常,如各通道的“OK”灯均应亮(五)、机柜 / 操作台1、检查机柜/操作台的过滤器滤芯(布)是否需要清洁2、检查机柜/操作台的风扇运转是否正常3、检查机柜/操作台内的汇线槽及盖板是否完好4、检查机柜/操作台内是否有杂物,卫生状况是否整洁5、检查机柜内卡件端子板各通道状态指示灯是否正常6、检查DCS、SIS、ITCC、PLC等系统卡件工作状态指示是否正常(六)、其它1、检查机柜间的粘鼠板情况2、检查现场机柜间内空调运转情况(包括工作模式、设定温度、实际温度、设定湿度、实际湿度、报警信息等)3、检查现场机柜间的卫生是否整洁二十一、 现场接线箱1、 检查接线箱是否完好,是否有清晰的编号标识2、 检查接线箱防水情况(如箱盖固定螺钉是否齐全、是否已全部拧紧等)3、 检查接线箱剩余进线口/出线口是否已经封闭二十二、隔离液 / 高压注油系统1、检查隔离液泵工作是否正常2、检查隔离液储罐液位是否正常4、 检查高压注油泵工作是否正常5、 检查高压注油系统油箱液位是否正常6、 检查高压注油管路接头有无松动、泄漏二十三、催化装置主风机(三机组)仪表系统1、检查润滑油系统压力、润滑油温度指示是否正常。2、检查轴承瓦温、轴振动、轴位移、烟机转速、主风流量指示是否正常。3、检查烟机切断蝶阀、调节蝶阀、主风机防喘振放空阀〔信号风压与阀门开度是否对应一致〕、静叶执行机构是否工作正常。

5.9
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
化工仪表巡检内容及规范
1、现场巡检必须配备三合一报警器及其他劳动防护用品;
2、所有巡检检查过的仪表设备应有清晰、明显、正确的位号标识;
3、气动调节阀气源有无漏风情况,仪表外观检查零部件是否齐全、有无损坏,阀调节行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-29
