请教下压力开关2线直启到喷淋柜该接图上的那2个点?图上好像没有压力开关启泵
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-10
接消防联动开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjzvtOtzvW7ezOOt77X.html
相似回答
压力开关
怎么接线图解?
答:
问题一:
压力开关
怎么接线 压力开关接线如图,压力开关触点不可以直接驱动负载,需要加中间继电器进行触点隔离。三个触点,上限、下限、公共点。问题二:压力开关接线图 压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制...
压力开关
如何
接喷淋启泵线接
法
答:
报警主机过来24V电源线一根接继电器线圈另一根接
压力开关
上一根,压力开关上另一根反到继电器上线圈在从继电器上取一组常开到控制柜,另一组常开到模块反馈就可以了。
请问消防
压力开关2
根
线的
,是直接接
到喷淋柜
吗?需要反馈吗?需要反馈的...
答:
湿式报警阀
压力开关
直接引至
喷淋泵
控制柜,动作信号直接控制启动喷淋消防泵。压力开关同时接自动报警系统的输入模块,通过输入模块反馈至报警联动控制器。
消防
压力开关
直接起
泵
是怎么接线
的?
求各位解答下,谢谢!
答:
2、消火栓按钮串联启泵方式,就是所有的消火栓按钮都是串联,常见的有4线制和6线制。这种启泵的特点:控制继电器失电,通过常闭接点接通控制回路,启动水泵。优点:可以有效的监视线路和设备,优于并联系统。缺点:水泵控制柜必须放置于自动挡,整个系统的线路损坏(短路),不进行测试时无法发现其系统的...
四根线的消防用的
压力开关
怎么接线?
答:
1、两根接水泵控制柜内接线排上标注的
压力开关启泵
端子。2、另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块。详细接法:1、用万用表测出一对常开点(即4根线组成两对,常开点和常闭点,两根红线应该是相同的),接入模块的X1,X2常开端子即可。另:你的模块选型不对,压力开关使用输入模块即可(区别在输入...
消防
喷淋
湿式报警阀
上的压力开关
接线的方法是什么?
答:
压力开关
的线传输信号是直接到消防主机,
2没有
消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防
喷淋泵
。消防排烟风机的启动一般是在发生火灾报警后,消防控制室的主机给控制模块一个信号,使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V直流电源,接通后,再启动消防排烟风机控制柜内的24V中间继电器...
消防水泵控制
柜
里
没有压力开关的
接线端子可以接强起端子吗?
答:
可以的.
压力开关
起泵的本身就是直接强制启动,这个不经过其他控制和控制室的,所以可以直接连接强制启动端子启动消防水泵.
水泵
压力开关
怎么接线
答:
推荐回答:一个电
接点压力
表设定下限压力,一个设上限压力,都使用电接点压力表的公共和下限控制接点,上限不用。接线时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。即电源→下限压力表(公共),接触器...
消防控制
柜接
线
答:
看你的图
压力开关好像
要求直启 (压力开关处另两条线再接一个输入模块到报警器 动作时一个信号启泵、一个信号报警显示点位。(
喷淋泵
控制柜7、8端子还应接一个输入模块起到故障报警作用)希望能帮到你。(另机器多线端子应为启动、公共、反馈 。 启动、公共端子两端应并接4.7K电阻)
大家正在搜
喷淋泵压力开关接线图
喷淋压力开关直接启泵规范
消防喷淋泵压力开关怎么接线
喷淋压力开关怎么接线
喷淋系统压力开关启泵
消防压力开关启动喷淋泵原理
压力开关多长时间启动喷淋泵
喷淋泵压力开关
水泵压力开关怎么调压力
相关问题
消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
单触点压力开关加中间继电器又报警又直接去启泵示意图
湿式报警阀组,压力开关直接连接连锁启动消防水泵,正确还是错误
消防压力开关直启需要加模块吗
预作用的报警阀打开后系统冲水,同时压力开关动作启动消防泵,在...
自动喷水系统的压力开关直接启动消防水泵吗
用压力开关启动喷淋泵需要外接24V电源吗?压力开关怎么接既能...
气泵打够气之后压力开关一直跑气,跑到低于9个气之后气泵不启动...