请问消防压力开关2根线的,是直接接到喷淋柜吗?需要反馈吗?需要反馈的话如何反馈?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-26
湿式报警阀压力开关直接引至喷淋泵控制柜,动作信号直接控制启动喷淋消防泵。压力开关同时接自动报警系统的输入模块,通过输入模块反馈至报警联动控制器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/evjvv7WvOOzXj7Oejv.html
相似回答
消防喷淋
湿式报警阀上的
压力开关
接线的方法是什么?
答:
压力开关的
线传输信号
是直接
到消防主机,2没有消防主机,单独
消防喷淋
系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵。消防排烟风机的启动一般是在发生火灾报警后
,消防
控制室的主机给控制模块一个信号,使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V直流电源,接通后,再启动消防排烟风机控制柜内的24V中间继电器...
湿式报警阀的
压力开关
至
喷淋
泵控制柜的接线问题
答:
建议你应该选择双触点的
压力开关,
一路经过模块信号传给消防控制中心 一路可以经过
喷淋的
DC24V二次接线直接启动泵,并不穿在干扰问题,5个压力开关 5个输入模块,进控制柜的直接线路可以并联接入控制柜,控制柜没24V电源建议增加 电源和24V继电器
消防压力开关
接线方法怎消防压力开关有4
根线
怎么接
答:
1、
消防压力开关
4根线,:两根接水泵控制柜内接线排上标注的压力开关启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块。2、
消防喷淋
系统:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。3、根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。4、...
消防喷淋压力开关
二线接法就要信号
线吗
答:
不是,只有压力开关启泵线动作,还需要报警反馈
,但是在前端的模块需要连接报警线以达到反馈的功能,压力开关需要设置输入输出模块,模块需要报警、联动线,压力开关动作,触点闭合,联通联动24v给消防泵线圈送电,导致消防泵启动的
消防
管配件上的线(比如
压力开关,
流量计)是装模块还是
直接
接线到总...
答:
这个根据功能不同线路不一样的,如低压
压力开关是
连接输入模块反馈并单独线路链接水泵控制柜启泵,流量开关也是这样的,报阀组压力开关也是这样的,水泵泄水和试验管路的流量计这个是连接电源的泵房电源柜取个电源指示监测流量,不设置模块
反馈的
。
消火栓泵
喷淋
泵起泵压力表和喷淋泵
压力开关是
怎么接线的?
答:
压力开共4根线:一对线
直接接
报警模块
反馈,
一对线直接到泵控制柜启泵端 电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根
线直接到
稳压控制箱相应的端子就可以。喷淋泵:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备
,喷淋
泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞...
消防压力开关
直启
需要
加模块吗
答:
需要的,
报警阀
压力开关
直启泵的是
2根直接
线路的,但是还
需要2根
连接
反馈的,
也就是设置单输入模块反馈的。
请教下
压力开关2线
直启
到喷淋柜
该接图上的那2个点?图上好像没有压力开关...
答:
接消防
联动开关
消防压力开关
怎么接线
答:
压力开关
上有两组线,一组接到模块输入点上,另一组把所有压力开关并联
接到喷淋
泵控制柜没。
大家正在搜
消防压力开关5根线怎么接
消火栓消防压力开关接线图解
消防新规低压压力开关接线
消防低压压力开关接线图解
消防控制柜压力开关接线图
压力开关的线接到哪里的
消防24v压力开关接线图
数显消防24v压力开关接线图
消防专用压力开关接线
相关问题
消防压力开关要有线到喷淋控制柜的吗?
压力开关如何接喷淋启泵线接法
消防出水管压力开关电路图显示2根220v,2根24v。如何接...
消防压力开关起泵线是多少根什么规格的线?它是怎么连接主机的呢...
消防压力开关直启需要加模块吗
消防管配件上的线(比如压力开关,流量计)是装模块还是直接接线...
请问消防压力开关两根线的接线方法
消防压力开关有4根线怎么接?