消防里喷淋管网的压力在哪里看,如果出水管那边没有压力表
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-07
1. 喷淋管网的压力可以通过位于系统上的压力表来观察。
2. 这些压力表分为两种,一种是位于管网上游的,代表整个管网的压力。
3. 另一种是与喷淋稳压设备联动的,用于监测稳压设备工作状态的压力表。
4. 当管网压力低于设定值时,稳压设备会启动稳压泵,补充压力,确保系统正常运行。
5. 通常情况下,管网上游的压力表读数会比稳压设备侧的压力表读数稍高,这是正常现象。
6. 如果上游的压力表读数异常偏高,可能是稳压泵未正确设置为自动模式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wjz77X7XXBOeWttBOvX.html
相似回答
消防里喷淋管网的压力在哪里看,如果出水管那边没有压力表
答:
是上面
的压力表
代表
管网压力
,下面的压力表与喷淋稳压设备联动,压力低了就启动稳压泵补压,一般的话压力是上面表比下面表稍大点
,如果
大多了,就说明你的稳压泵未打自动。
巡检时发现消火栓泵
的压力表
无压力你是怎样判断的,是怎样处理的?
答:
消火栓系统是没有末端试水装置的,一般在屋顶会设有一个屋顶消火栓,用来测试水压末端试水装置主要是用来测试自动喷淋灭火系统
管网压力的,
一般每个楼层至少设置一处。 设在该楼层的最不利点部位,末端
的水管
上一般有个静水
压力表,
一般看的大于5公斤压力就合格 还有就是末端放水测试时,中央控制柜要有水流...
消防喷淋
系统无
压力
怎么解决
答:
消防喷淋系统无压力首先检查湿式报警阀的压力表,
在报警阀前端的压力正常的话,后端压力表无压力可能意味着湿式报警阀的阀门关闭了(一般湿式报警阀损坏无压力的情况很少
)。再者,检查总阀及压力表是否损坏,如果总阀是打开的,可以通过放水试验检查压力表是否损坏。三者,检查喷淋泵是否工作正常,是不是由于...
消防喷淋的
末端试水为什么有的游戏压力表有
的没有压力表
?
答:
有压力表
的是末端试水装置
,没有
的是末端试水阀
消防
报警阀
管网
到消防水泵这一点
没有压力
是怎么回事儿?
答:
报警阀上端,就是
出水
端
有压力
吗?
没有,
就是
管网没有
水了,慢慢检查。如果上端压力正常,检查报警阀上下端的信号阀打开了没有。还要
看看压力表
是不是正常的,在报警阀哪里试试放水,看看水压变化。
消防喷淋
头滴水是什么原因?跟水压有
没有
关系
答:
消防喷淋
头滴水的原因可能是消防管道内的水压过大,或者是因为喷淋头开关松动引起。拧开
消防管道的
旋钮,将管道内的水压降低即可;或者将松动的喷淋头开关拧紧即可。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙...
水泵前后
没有
安装
压力表,
只有在主机的前后安装压力表,我现在想知道水泵...
答:
只有安装于水泵进出口侧
的压力表
才能反映
出水
泵的真实压力,其它地方的压力表无法准确反映水泵的真实压力,只能根据经验估计。要知道流量多少,有二个办法,一是通过安装流量计进行测量,另一个办法就是在知道水泵进出口压力的情况下,从水泵的流量压力曲线上查出来。
消防
泵不启动时
,压力表
有无压力显示? 水力警铃,上下两个压力什么时候是...
答:
2、如无渗漏则可以开启稳压泵进行增压(注意:电接点
压力表
的上、下限,一般上限0.2MPA下限0.1MPA足以)。 检查一下消防泵至湿式报警阀之间有没有
通过高位水箱补水,为什么
消防
栓泵和
喷淋
泵
的压力表
都没长压力
答:
这个因为水泵出口段设置止回阀的,所以这个是不显示
压力
的。